中央通风系统的粗安装

  • Erstellt am 2021-12-22 07:51:01

netuser

2021-12-22 11:14:11
  • #1


嗯。我之前一直以为这些至少是为了高效的热量回收是必要的?
 

Prager91

2021-12-22 11:16:38
  • #2
我的安装工刚刚写道:

"我已将此事转发给了[Tecalor](https://www.hausbau-forum.de/threads/tecalor-thz-5-5-eco-erfahrungen-probleme-grundeinstellung.44476/)的xxxx先生。
但他也认为,在分体式设计(TTL 9.5和独立通风TVZ 180)中并非如此。

仅在紧凑型设备THZ 5.5 Eco中,因为这里通风系统的余热被用于热泵的热量利用。

他还让工厂的技术部门再次进行检查。"


嗯……这对我现在也没什么帮助 :D 最终这里必须进行沟通,否则我们将损失5千!
 

netuser

2021-12-22 11:27:46
  • #3


没错。如果你们已经向BaFa提交了申请并获得了批准的话,就应该注意这一点! :)
 

Mycraft

2021-12-22 11:33:02
  • #4
你必须与设备安装者确认这件事。两台设备之间的通信可以通过各种方式进行。既然这是你们的要求,就必须满足。

为什么只有180型通风设备?小房子吗?
 

Prager91

2021-12-22 11:35:51
  • #5


每层78平方米(地下室/一楼/顶楼)——系统太小了吗?

顺便说一下,地下室只是储藏室,不是住宅地下室。

我在网上看到:

“作为中央通风系统,TVZ 180适用于为公寓、独栋住宅或最多250平方米的较小商业对象高效地供应新鲜空气。”
 

Mycraft

2021-12-22 11:43:20
  • #6
嗯,180型最多能循环250立方米/小时,这(依我看)确实是相当接近极限。你们家的最低通风量计算是多少?如果我是你们的话,至少会选280型,它能提供最多350立方米/小时。那样会更宽松,正常运转时应该也更安静。

不过Tecalor的这个型号看起来是同一台设备,可能只是软件上的调整……所以问题多多。
 

类似主题
12.05.2014KfW 70 无通风系统107
08.07.2012KfW 70 通风/排风系统10
11.07.2014KfW 70 - 36er Ytong - 通风系统39
28.08.2014电动开窗作为通风系统的替代方案?30
01.10.2015通风系统和KfW70要求必须进行BlowerDoor测试16
27.11.2015通过地暖还是通风系统来控制气候?66
15.11.2016通风系统极强的烟囱气味20
19.03.2017中央通风系统和外来的气味13
31.05.2017夏季通风系统?45
08.09.2017关于卷帘和分散式通风系统的经验11
19.01.2018受控住宅通风系统 - 决策辅助31
23.05.2021空气-水热泵 + 控制式居住空间通风 - (中央通风系统)26
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21