接地棒,最好安装在哪里?

  • Erstellt am 2017-09-23 16:57:43

Lagom

2017-09-23 16:57:43
  • #1
大家好!

关于我自己想安装的环形接地极在地板基础的位置问题,我这儿没有找到相关的信息。电工会帮我进行接地电阻测量,并验收这部分。

我听到了两种不同的意见,关于应把环形接地极安装在哪里。我已经在图片中标记为方案1(右侧,碎石和土壤之间)和方案2(碎石层下方)。哪种更“正确”呢?或者两种方式都能接地,但可能有其他优点,比如防冻和保持土壤湿度等……

你们是怎么做的?或者你们有没有自己进行过安装?



问候
罗伯特
 

Aricon

2017-09-24 07:12:13
  • #2
你好,Robert,

根据DIN 18014,他通常安装在底板中,且必须被至少5厘米的混凝土包围。如果你有[weiße Wanne],那么他也可以安装在外部,但必须是V4A材质。

在新房屋中,通常采用方案2。

你可以在Google上搜索DIN 18014,那里也有很多相关图片。

问候
 

Lagom

2017-09-24 22:23:19
  • #3
好的,非常感谢您的提醒,这对我很有帮助!
 

Dipol

2017-09-28 23:41:45
  • #4


自 DIN 18014:2007-09 起,基础接地和环形接地只能由配电网运营商许可的专业电工根据 NAV § 13 安装,泥瓦匠已不被允许自行安装。对于必须通过论坛学习基本知识的外行人来说,这一规定当然更加适用。

许多参与建设的人甚至不知道 DIN 18014:2007-09,连你的电工似乎也"忘记"了他在许可登记时承诺了遵守 VDE 选项订阅。估计他拿不出 DIN 18014 的相关证明。

为了避免再次上传关于 DIN 18014 的12张标准幻灯片,下面列出了最相关的一张。这张足以让人自省,是否具备从事此工作的基本资格。功能等位连接导体除了环形接地外,应像基础接地一样敷设,测量和记录必须由专业电工在浇筑混凝土之前完成过渡电阻(< 0.2欧姆)。土壤电阻扩散电阻的测量合适的做法是在混凝土干燥后进行,但根据 DIN 18014,是强制要求。

总有些电工出于好心或不了解 DIN 18014,只凭看一眼从基础板伸出的接线舌头,就能凭超能力在电表注册时"盲目"确认之前未见过的接地系统是否符合规范。



环形接地必须保持潮湿,且应放置在排水层
 

Lagom

2017-10-03 10:16:17
  • #5
我不是关于常见DIN标准的专家(感谢您的提示),我会在铺设前仔细查看这些标准。
不过,作为电子技术工程师(Dipl.-Ing.),我也不是外行,根据DIN VDE 1000-10(VDE 1000-10),我甚至是一名电工专业人员,并且意识到潜在的危险。
 

Bau-Schmidt

2017-10-03 12:03:31
  • #6
我更倾向于说你符合电气专业人员的要求。作为一名工程师,你在哪个专业领域工作?
 

类似主题
21.10.2011地板板绝缘“是!”还是“否!”14
18.09.2012带有防冻裙边但无地基的底板结构10
31.05.2015废水管道错误地浇筑在地板板中29
14.09.2012房屋融资 - 房屋、车库和地基板约29万欧元11
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
21.11.2013今年还能做地板板吗?15
15.07.2014丹伍德平房的地基板?承接完整工程的公司?11
25.04.2016电位平衡?环形接地或基础接地……28
23.11.2014向基础板扔石头 - 业主责任保险?16
15.06.2015车库的基础板或条形基础12
30.03.2016房子的热包络结构14
04.07.2019基础接地体(防霜裙边)施工错误15
26.01.2019钢纤维混凝土和黑箱的正确接地11
22.07.2019由Poroton砖制成的基础模板39
18.07.2019地板板下的绝缘层必须延伸到模板处吗?14
28.10.2019基础板 - 侧面可见的钢筋15
20.02.2020电工在主体结构阶段做什么?19
21.06.2022卫星接地可以通过7x2.5平方毫米的电缆实现吗?12
28.04.2024新建建筑是否需要防雷?11

Oben