住宅通风 KfW节能房 55

  • Erstellt am 2017-10-15 19:44:20

Salus_86

2017-10-15 19:44:20
  • #1
我们计划建造一座KfW效率屋55。如果确实如此,那么在这种现代房屋建筑方式中是否总是需要安装居室通风系统?
 

Alex85

2017-10-15 20:09:16
  • #2


没人强迫你。
如果你一天三次能好好开窗通风,那就这样做。
其他人使用强制通风系统(窗框缝隙通风等),以便至少在不用手动操作的情况下实现空气置换。

此外,KFW 55并不一定比“仅”能源节约条例更密封。密封性首先与保温层的厚度或系统技术无关。
 

Bieber0815

2017-10-16 09:14:29
  • #3
不需要。为了理解,应该区分满足KfW条件和确保必要的空气交换。

简要说明:
KfW:
关于某种标准的“高效节能房屋xy”所需的隔热材料和家用技术,可以初步参考KfW的说明书,并与能源顾问详细确认。类似“燃气总是配合太阳能热水”的笼统说法是不正确的。

空气交换:
现代房屋密封良好。为了避免空气浑浊和霉菌,需要确保最低空气交换量。对此有多种技术解决方案,也有一种组织管理方案(带有通风提示的说明书)。
 