在你购买土地之前,我建议先与燃气管道的所有者进行交谈。
 

DG

2016-03-28 21:46:22
  • #2
搬迁不是一个选项,可以把这个想法打消。

核心问题是剩余的建筑空间有多大?整个过程要考虑缓冲!管线图通常质量较差。如果想直接在保护带上进行设计,必须手工定位/测量管线,可能还需要挖掘。图纸和定位可以向运营商申请,应该是免费的——但应要求书面确认。定位通常需要几周或几个月,有时结果不太可靠。

如果剩余的建筑空间足够大,可以这么做。

此致
敬礼
Dirk Grafe
 

bierkuh83

2016-03-29 15:43:39
  • #3
定位和探查肯定不会是免费的,可能是在建筑许可程序范围内,但那时该土地应已归属于你……
 

DG

2016-03-30 01:18:39
  • #4


抱歉,我必须在这里反驳:如果供应商/运营商的规划资料不够精确,无法按现有标准继续规划,定位实际上是免费的。

需要理解问题所在。例如,如果30年前铺设了一条燃气管道,管道左右5公里范围内只有农田,那么逻辑上测量和记录只是足够准确,以便在紧急情况下找到管道。至于维修时左右两侧多或少损失一排农作物,这无关紧要。

如果30年后该地区被重新规划用于建设,通常这种精度已不够。供应商有自己的测量小组,会在这种情况下重新测量管道,并将数据提供给规划人员。当然,这也是他们自身的利益所在(!)。

这需要时间,但可以免费获得,我自己也多次经历过。

一个快速的替代方案是,如果有空间,可以在要求的保护带宽度上额外预留一米距离。

此致
Dirk Grafe
 

EveundGerd

2016-03-30 20:28:27
  • #5
我们这里铺设了水管和电线。两者都是由一个小组根据旧的地图资料寻找并找到的。水管现在位于入口车道下方,电线则需要一个木质电线杆。两者对我们来说都是免费的。
 