新建独栋住宅的静音分散通风系统

  • Erstellt am 2015-03-01 12:48:18

Lebensprojekt

2015-05-27 16:18:40
  • #1
热回收基于热交换器。当外面比里面更热时,它也会反向工作。此时外部空气会被冷却。然而,缺少的是旁通开关,它确保在夜间凉爽的空气可以直接进入。[/QUOTE]

如何实现旁通开关,还是只有中央系统才有这种功能?
 

M. O.

2015-05-28 03:22:21
  • #2
通过隔热、新的屋顶或新的窗户和门,才实现了密封性,而这可能导致随后的霉菌滋生。由此,自然渗透被大大限制。

夏天的情况我可以简单说明……
我通常安装的设备是朝北/南方向或东/西方向的。这样,风扇的一部分总是在较凉的一侧。现在我建议我的客户,夏天将设备设为通风模式。
前提是风扇连接正确(之后改变转向总是可能的),北面和东面的风扇持续进风,南面和西面的风扇持续排风。
这样实际上可以关闭热回收,因为热回收需要热储存器进行空气方向交换来实现。
当然,不能指望空调效果,设备无法实现。但温度可以降低1-3摄氏度。只有空调本身能带来更好的效果。
至于中央设备情况如何,我不知道。
 

DerBjoern

2015-05-28 08:56:53
  • #3


正确的旁路电路通常只有中央系统才有。在通过方向转换实现热回收的分散系统中,如M.O.所述,可以通过禁用方向转换来实现。



不完全是,通过新屋顶、窗户和门是的,但隔热层与此无关。如果上述部分被更换,实施时当然会注意气密性。新窗户/门当然是密封的,但这与它们的隔热值无关。窗户/门的密封性是通过密封条实现的,屋顶则通过防潮膜、接口处通过粘合等方法实现,墙体则通过内墙抹灰实现。屋顶的隔热层在防潮层之上,墙体的隔热层在内墙抹灰之外。

仅更换窗户和门,而不对屋顶和墙体进行隔热,已经要求改变之前的通风行为。
 

M. O.

2015-05-29 23:04:08
  • #4
30% 的窗户面积更换或仅仅是现有屋顶面积的30% 进行保温,都需要制定一个新的通风方案。

没错,DerBioern,我在这方面要同意你的看法。保温措施本身并不是唯一原因,而是整体方案。
 

mauhin

2015-06-24 22:17:46
  • #5
大家好,

你们中有人对Viessmann Vitovent 200-D的分散式WRG有过经验吗?
我们正在考虑是否在我们的新房中安装这个。
 

Lebensprojekt

2015-06-24 22:58:11
  • #6
很遗憾我没有这方面的经验,不过也没听说过什么好评。有其他更好的去中心化系统。
 

类似主题
14.06.2011新建建筑:哪种保温材料合适?14
10.07.2011Kfw 70 房屋的墙体结构和保温,行吗?19
22.09.2012预制房屋加装绝缘材料,自行完成,廉价聚苯乙烯泡沫塑料19
08.11.201270年代的隔热与今天相比,现代隔热,采暖费用26
03.07.2013燃气 / 太阳能 或 燃气 / 通风 + 热量回收20
27.05.2015窗户上的冷凝水问题很大34
15.09.2022中央控制的住宅通风系统,带热量回收:房间可以单独调节吗?20
12.08.2015超过新建标准的隔热是否值得?34
11.02.2016窗户 / 门 / 衣柜13
18.04.2016空气-水热泵,带热回收的机械通风?17
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
25.07.2017罗伯尔将窗户移位了10厘米39
29.04.2018夏季防热和冬季保温——有经验吗?14
29.12.2020实践中无额外保温的Y-Tong与混凝土比较(取暖成本)38
05.01.2020窗户 - 安装 / 绝缘 / 密封 / 执行16
27.03.2020后装空调有意义吗?12
16.01.2023全椽隔热屋顶或混凝土板上的隔热40
09.03.2021加强楼面板隔热,减少热量进入上层楼13
14.04.2021倾斜墙隔热 / 隔热层前后的空腔20

Oben