关于地热地板采暖的问题

  • Erstellt am 2014-11-05 19:18:36

crazy5170

2014-11-20 06:26:17
  • #1
我不想每天打扰你们,但这不应该是这样!

今天早上客厅的温度是18.4度!

外部温度为8度时的系统设置:
回路1
加热曲线 21.9/36.3
T1 供水温度 24.6
T1 供水目标值 26.9
室温 35.0

热泵1
T6 加热气体温度 23.1
T8 传热介质出水温度 24.7
T9 传热介质入水温度 24.7
T10 基底回路进水温度 15.4
T11 基底回路回水温度 15.7

客厅和浴室的室内恒温器都开到最大。

由于我(还)不懂这些数值,我想知道为什么在外部温度8度时系统不加热。为什么当目标温度为26.9,而实际是24.6时不加热?
 

Musketier

2014-11-20 07:38:48
  • #2
你们的暖气是全天开启还是设有加热时间?我们家的暖气是晚上加热,早上设有洗澡时间,然后我们出门。下午它又开始加热。晚上还有一次洗澡时间。
热水总是优先加热,看看热水加热的时间吧。

此外,我很奇怪你们设定的前供应温度是26°,室温是35°。
用26°是不可能达到35°的。
 

DerBjoern

2014-11-20 08:47:54
  • #3
可能你们设置了夜间降温?这通常是标准设置中的常见做法,但在配备热泵的新建筑中其实没有意义。
 

crazy5170

2014-11-20 09:15:28
  • #4
没有夜间切换,白天也没有中途关闭。我感到奇怪,仅仅因为曲线显示在外部温度为10°时,供回水温度应该是26°。那么客厅打开恒温器后应该超过18°,对吧?为什么供回水温度低于设定的供回水目标温度?我是不是哪里理解错了?
 

crazy5170

2014-11-20 09:21:15
  • #5
致[Musketier]:

即使我把室温调低,这里也不会变得更暖和。提到的26度甚至都没有达到。

你们的设置相比之下怎么样?我可不想错过任何尝试的机会。
 

Musketier

2014-11-20 10:28:25
  • #6
热水准备系统的作用是什么?
你的消息是今天早上的。可能之前洗过澡,所以温度需要先重新升高?
温度计准吗?我也遇到过,把几个温度计放在一起,显示的温度不一样。

我们这边热泵的设置和你们不同,我也还需要研究一下,不过目前的设置运行得挺好。
 