毛巾加热器是强制的吗?

  • Erstellt am 2016-01-13 22:23:57

Peanuts74

2016-01-15 10:59:14
  • #1
好的,加上额外的烤箱,根据你们平时的温度应该没问题。
你们没有房间恒温器,所以觉得太热了吗???
 

Jochen104

2016-01-15 11:06:55
  • #2
你好 ,
关于室内温控器的主题,论坛里已经讨论过很多次了。如果你有热泵,应该尽可能将供水温度调低以实现节能供暖。你可以通过设定所需的目标温度和加热曲线来控制。提高供水温度并通过室内温控器限制是不合理的。
目前在室外温度为0度时,我们的供水温度为29度。但这可能也因为我们没有通风系统,每天大约通风2-3次。整个房子的室温大约在22度左右(包括浴室)。

毛巾加热器我们之前只是测试使用。它在过渡季节的使用可能也是合理的(这样空气-水热泵的加热功能可能可以更早关闭)。
 

Doc.Schnaggls

2016-01-15 11:17:41
  • #3


已经非常准确地解释了。

我们的安装工建议我们将想要最温暖的房间(浴室和客用浴室)的室内恒温器调到最大,然后用供回水温度来调节所需温度。

其他房间则由室内恒温器来控制。

他说,这种控制方式是合理的,因为空气-水热泵只产生最大所需的供回水温度,并且这种温度会在这些想要保暖的房间里“不受阻碍”地释放。

如果用室内恒温器来调节这些房间,空气-水热泵会(引用)“无谓地自我消耗”,产生比所需更多的热量(和费用),因为即使是最暖和的房间有时也会被“抑制”。

祝好,

Dirk
 

Peanuts74

2016-01-15 12:21:16
  • #4
预热温度应尽可能低这一点是明确的。但我也了解一些没有恒温器的公寓,所以想问一下,因为听起来是这样。
我也试了很久,直到确定了在0°外部温度下预热温度为30°和相应的斜率。不过我们客厅大约有24°,并且没有壁炉等。
暖气通常是开着的,只有在长时间不开窗或不做饭的时候,恒温器才会关闭,但估计暖气运行时间超过80%,所以我觉得并不太热……
 

ypg

2016-01-15 14:54:51
  • #5
 

tomtom79

2016-01-15 17:26:27
  • #6
我们当前的室温是22.5度,外部温度是-4度,供水温度是31度!

我现在的问题是,我们的[Einliegerwohnung]我设置为18度室温,因为它仍处于毛坯状态。调整温度会更好吗?或者我应该如何操作?
它有自己的[Wgt]!但连接在共用的空气-水热泵上。

怎样的操作才是正确的,以避免不必要的能源浪费?
 

类似主题
27.11.2014关于地热地板采暖的问题40
05.03.2015单面热泵平板集热器 2 个加热回路13
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
31.05.2016空气源水热泵在夏天也可以用来制冷吗?20
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
09.11.2020风冷水热泵的技术比较25
07.06.2021热泵/供暖安装 - 在地面找平层之前还是之后16
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
05.07.2022用热泵或燃气锅炉和生活用水热泵更换旧供暖系统58
03.08.2022用于空气-水热泵的30000欧元?16
17.10.2022使用设备加热地面找平层与使用热泵加热的成本比较?19
18.11.2022暖气不可用 - 谁承担费用?77
15.12.2022热泵的电力消耗经验?22
16.03.2023地暖供水温度降低比预期更复杂?70
18.09.2023光伏优化LWD 70A热泵16
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14
28.02.2024维修5,000-7,500欧元的热泵还是更换新的热泵?18

Oben