关于热需求测定和前进温度的问题

  • Erstellt am 2016-05-16 17:56:14

tecker2010

2016-05-16 17:56:14
  • #1
嗨,

我们即将开始施工,关于地暖和供水温度,我收到了一位鉴定专家的建议,想在这里征求你们的意见。

房屋简要介绍:城市别墅,152平方米,带地暖,30厘米厚的Ytong外墙,安装了3个太阳能集热器,供暖由燃气锅炉提供。

这位鉴定专家建议,我们应该在整个房子内更密集地铺设地暖管,从而设计更低的供水温度(35度而不是40度)。一开始会因为工料费增加而产生额外成本,但从长远来看会节省开支,因为燃气锅炉所需达到的温度较低,供暖负荷也减少。专家认为几年内就能收回成本。此外,这样设计也不会妨碍以后更换成替代供暖方式(如热泵等),因为替代设备可能无法达到所需的40度,而我们也无法预知未来还会有哪些价格合理的燃气替代方案。

作为外行,我觉得听起来合理。你们怎么看?

问候
 

nordanney

2016-05-17 09:48:51
  • #2
尽可能始终以较低的供水温度运行。[Vorlauf bei uns (mit Wärmepumpe)]在过去两年冬天不超过28度。紧密铺设在价格上应该只是小事一桩。
 

Mycraft

2016-05-17 09:57:33
  • #3
对于燃气锅炉来说,35还是40其实无所谓……不过我还是会尽量设计得尽可能低。
 

tecker2010

2016-05-17 10:32:52
  • #4
好的,谢谢。这正是我想听的 :)
那我也会相应地让人按照这个来处理
 

krussi

2016-06-13 20:36:07
  • #5
由于已经有了类似的帖子,我在这里接着说。

我们也面临选择,是将地暖管道间距设为15-20厘米还是10-15厘米,密集铺设的额外费用为640欧元/净价。
房屋数据:117平方米,减去家务间后为107平方米需要铺设地暖,外墙为粉煤灰砂浆加砖墙(总厚约45厘米),3块太阳能面板,300升热水储存罐,燃气冷凝锅炉(型号?)来自Vaillant。

根据计算,密集铺设的数据如下:
38.2°C 供水温度
31.2°C 平均回水温度
6062瓦 总热负荷
5882瓦 地暖功率
1143米 管道长度
13个供暖回路

由于这些对我来说像天书一样,且卫生设备公司的咨询也没有给出明确答案,除了“两个间距都可以”,在这里我想问一下,是不是有必要将加热回路密集铺设,还是省下额外费用,铺设常规间距(15-20厘米)更合适?

关于标准铺设间距的数据我 unfortunately 没有。
 

Sebastian79

2016-06-13 20:44:23
  • #6
管道长度我觉得对于这个小面积来说已经很长了——我们根据不同房间铺设间距为10-15厘米,铺设了将近1300米——有22或23个供暖回路,供热面积约240平方米……
 

类似主题
24.07.2013地暖引起的额外费用11
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
04.03.2018地暖设置 - 所需温度63
09.03.2018暖气片还是地暖:在这种情况下推荐什么?23
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
23.01.2020空气-水热泵用毛巾散热器22
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
05.07.2022用热泵或燃气锅炉和生活用水热泵更换旧供暖系统58
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
02.02.2023空气-水热泵和地板采暖的单独房间控制20
16.03.2023地暖供水温度降低比预期更复杂?70