地暖设置 - 所需温度

  • Erstellt am 2018-02-25 21:41:46

Malz1902

2018-02-26 16:56:18
  • #1
其他房间也差不多有22度,因为阳光现在很好,所以我也认为是阳光照射。
 

Nordlys

2018-02-26 17:13:06
  • #2
2 个愚蠢的问题?我大概在哪里可以找到[Vorlauftemperatur]?
在哪里调整[Heizkurven]?
Karsten
 

Nordlys

2018-02-26 18:00:21
  • #3
所以再说一遍,我看了一下显示屏。前进管温度现在是36到37度。外面是零下三度。当前最大值是55度。我应该调节一下还是保持这样?我的理解是,如果现在变冷,比如达到零下10度或更低,那么系统会把前进管温度提高到55度。对吗?但是现在还没有这样做,因为还不够冷。卡斯滕
 

andimann

2018-02-26 18:24:53
  • #4


你可以把它调低。即使在零下10度时,你的房子也不需要55度的供水温度。即使那样,最多45度(你是用燃气炉,对吧)也绰绰有余。
就随便试试,调节过程中不会坏。总体来说,尽可能降低供水温度,直到屋子勉强保持舒适温暖为止。
不过,这点对热泵来说更重要,燃气炉则没那么关键。供水温度是30、35还是45度,对燃气炉影响不大。对热泵来说,这差别就大多了。

此致,

Andreas
 

Joedreck

2018-02-26 18:30:30
  • #5
是的,Karsten,你说得对。55度的供水温度更适合60年代的地暖。我现在在室外-12度时,给暖气片设定的供水温度是48度。房子整体隔热效果一般,建于1963年,窗户是1993年的。

天气变冷时,你的脚会烫得发热。那种以前常见的“脚肿胀”的感觉。

我作为外行,不了解各个供暖调节方式,也不得不查阅了我家的供暖系统说明。

实际上,可以把供暖曲线调低,直到第一个房间不够暖和为止,然后再调高一点。
每次调整后都要等一天。房子是新的,隔热好,而且是地暖。反应较慢。
 

Nordlys

2018-02-26 19:03:08
  • #6
谢谢,伙计们!
 

类似主题
09.12.2012气候毯与地板采暖13
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
24.06.2016关于热需求测定和前进温度的问题11
09.03.2018暖气片还是地暖:在这种情况下推荐什么?23
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
05.07.2022用热泵或燃气锅炉和生活用水热泵更换旧供暖系统58
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
08.08.2022将燃气热水器改装为热泵35
02.02.2023空气-水热泵和地板采暖的单独房间控制20
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12

Oben