关于热需求测定和前进温度的问题

  • Erstellt am 2016-05-16 17:56:14

Peanuts74

2016-06-20 10:26:27
  • #1


天哪,那我们可能对于一些人来说确实有点过了,平均每平方米供暖面积用了大约10米的管道。我们总共有将近160平方米的供暖面积,铺设了将近三卷600米的管道。浴室里也有两个回路,几乎是零间距铺设,其他地方大约是7.5厘米。外部温度为0℃时,我们的供水温度大约是28℃,客厅温度舒适地保持在24度……



这样计算下来,每平方米供暖面积大约用10米管道,也差不多是这样。
 

Sebastian79

2016-06-20 10:28:40
  • #2
我觉得24度不再舒适了,所以 ;)
我也认为7.5厘米的铺设间距完全是夸张的。但喜欢的人除外 :)
 

Peanuts74

2016-06-20 10:54:27
  • #3
哦,管子在那里并且已经付钱了,所以我们也安装了它,据说只要圈数不是太大,应该不会产生负面影响。一般来说,应该把加热盘管布置得足够密集,这样以后用其他采暖设备也能把房子暖起来。把间距设计成(目前用燃气)需要40度的供水温度,对我来说并不真正合理和有远见……
 

Sebastian79

2016-06-20 10:56:29
  • #4
不,我也不需要——但为此不需要那么小的间距。我们使用热泵时,大多数房间计算的是20厘米。

但我们铺设了15厘米,浴室里更少。
 

ErikErdgas

2016-06-24 10:46:48
  • #5
你好 krussi,

铺设间距除了系统参数外,还取决于地面材料及由此产生的传热情况,比如你铺的是地毯还是瓷砖,情况会有所不同。

在此类规划中,重要的是整体方案的一致性,也就是热源和热量分布之间的协调,简单提示一下,方便你在与设计师沟通时牢记这一点。

最好的祝愿,来自 moderne.heizung 的 Erik
 

krussi

2016-06-24 14:03:42
  • #6
感谢你们的许多反馈,我的妻子已经联系了供暖设备和材料的供应商,他们也负责计算,进行了非常有益的谈话,所有问题都得到了澄清。
我们仍然采用铺设间距10-15,仅走廊铺设15-20。
前天这些都已经完成了,今天水泥砂浆也要来了,我很期待。
 

类似主题
07.10.2016KfW 55 推荐使用哪种供暖?58
02.09.2013预制房屋使用哪种供暖:空气源热泵,地热,太阳能,光伏17
25.07.2014无供暖的节能规定10
30.04.2015KFW70 配备燃气太阳能供热系统65
19.05.2015儿童房、卧室和浴室的供暖14
27.07.2015新建筑供暖?13
23.10.2015装配式房屋供暖:燃气 / 空气热泵 / 地板采暖22
21.12.2015关于供暖的问题 - 空气/空气,空气/水还是燃气?28
09.05.2016遵守2016年节能条例及以下供暖设施14
21.01.2016供暖系统是不是过大了?44
25.01.2016你们会为我们计划的新建筑选择哪种供暖系统?15
29.04.2016哪种取暖设备?请提供推荐27
03.11.201636年后更换供暖设备,应选择哪种供暖系统?24
23.10.2016没有批准任何供暖?!15
11.06.2019保修是否也涵盖加热器/空气泵?13
02.05.2022更改地暖安装间距20
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14
24.12.2023薄层找平层中的加热回路数量10
07.02.2024地板冷却的安装间距应该是多少?46