Superfund!

你看一下
8.3 热消毒
 

kbt09

2023-12-20 20:54:14
  • #2
... 你表现出的细致真令人佩服。*竖起大拇指* 这确实可能是一个原因。
 

Tolentino

2023-12-20 22:52:09
  • #3
我不想在这里沾别人的光, 找到了那个PDF。我只是用关键词搜索了一下,自己读了一点。但是经过进一步搜索,我觉得这不是TE的操作说明。说明书里没有我们 展示过的那个带有夜间降温功能的菜单项。不过热消毒或者军团菌程序是一个重要的提示,可能就是故障的原因所在。所以 ,你查查你的操作说明里的这个功能。如果它也有一个时间计划器(但如果是每天启动的话,也会对消耗造成损害),问题可能就是这个原因。
 

marienschatten

2023-12-21 06:56:28
  • #4
热泵将水加热至最高40°C,这不足以进行消毒。加热棒的温度限制为55°C。
我按照建议设置了夜间降温,这确实导致了曲线的变化。
所以我的问题似乎确实与此有关。由于之前没有设置夜间降温,控制系统存在问题。现在我将与暖气维修工预约。他将重新设置整个控制系统或完全更换。这样终于可以安静下来,避免不必要的电力消耗。

再次感谢您为帮助我所做的一切努力。我非常感激。

圣诞快乐,祝2024年新年快乐!
Bernd
 

Musketier

2023-12-21 09:09:23
  • #5

请查看文件中的第DE-12页。那里有夜间降温这一项。
由于似乎有多个加热回路,也可能是加热回路2或3中启用了夜间关断。(第DE-13和DE-14页)
 

Tolentino

2023-12-21 09:26:22
  • #6
啊!它只叫Absenkung,不叫Nachtabsenkung。所以我没找到。
好的,显然控制系统对这个设置的解释和预期不同。
祝 好运,很高兴我们能帮上忙,也祝你节日愉快。
 