Pluggit通风系统,适用于170平方米以内,安装了哪些设备

  • Erstellt am 2016-05-08 18:25:58

Ottibotti

2016-05-08 18:25:58
  • #1
你好,我们的新建筑计划安装一台带有热回收功能的PLUGGIT。在建筑说明中写着适用于最多170平方米的住宅面积。巧合的是,我们正好有170平方米。在Pluggit主页上,我找到了以下可能适用的设备。
AP190(约140平方米),AP310(约260平方米),AP460(约400平方米)!

有人能告诉我,对于最多170平方米的面积,可能会安装哪款设备吗?
190看起来太小,310似乎有点过大?
价格大约在9200欧元左右。

你们安装的是哪款Pluggit?

提前谢谢你们。
 

andimann

2016-05-08 22:07:51
  • #2
嗨,哪种设备被安装,可能只有供应商能告诉你。直接问问看。

设备的设计总是有点棘手。首先,重要的不是居住面积,而是需要通风的面积。而且从170平方米的居住面积带地窖,通风面积很快就达到260平方米。

然后根据需要通风的体积计算出必要的风量。

重要的是,设备不应该在极限状态下运行,风机的效率在高负载时会大幅下降。也就是说,AP190虽然最高风量可以达到XXX(估计是190)立方米每小时,但此时设备运行在最高档,噪音大且不经济。到目前为止我见过的风量曲线,风量在最大风量的70%到80%左右时开始急剧下降。

所以如果你需要例如果250立方米每小时,你的设备应该能提供大约300立方米每小时。

此致

安德烈亚斯
 

T21150

2016-05-09 07:38:54
  • #3


你好,

我们在135平方米的房子里使用了Avent P310。
理论上190型号也可以,但正如这里正确指出的那样,它会在一个不利的负载范围内运行。

你那边很可能P310就够用了。房间启动时的风量会根据专业人员的计算进行调节。

因此,在我看来,设备适当超出规格并不是问题。

此致
Thorsten
 

T21150

2016-05-09 20:49:32
  • #4


我们也是,我可以证实这一点。
 

Ottibotti

2016-05-28 22:18:37
  • #5
非常感谢您的宝贵建议!我们也会采用AP310
 

Bieber0815

2016-05-29 23:26:27
  • #6
这通常是怎么操作的?里面装有阀门吗?
 

类似主题
18.08.2013带地下室的大房子。我们的预算够吗?11
19.04.2013带有WU混凝土地下室的单户住宅建造预算27
09.04.2015为了多出20平方米的居住面积而牺牲地下室?15
06.01.2018Pluggit通风系统 - 空气过于干燥的问题17
13.04.2020地下室或车库,或带有一体化车库的地下室14
28.06.2017带地下室的房子还是不带地下室?49
17.10.2017独栋住宅建筑成本190平方米+地下室含客房28
22.12.2017北莱茵-威斯特法伦州带地下室的单户住宅建造费用84
24.02.2018带地下室和双车库的单户住宅建筑成本29
07.05.201812x9.6米,2个完整楼层,地下室,阁楼,4个儿童房153
31.03.2019Pluggit KWL 的报价 - 热量回收14
11.09.2019包豪斯风格独栋住宅,居住面积180平方米,带双车库53
01.07.2020175平方米住宅面积,带地下室和双车库的独栋住宅计算79
11.12.2020顾问计算了112平方米的KFW55半独立式住宅含地下室的价格,接近600,000欧元32
25.04.2021在方格纸上的初步平面图:斜坡,地下室+2层楼。80
23.08.2025施工进展:带WU地下室和改建阁楼的联排别墅814
09.06.2021房屋建设规划:实体房还是预制房?有地下室还是没有?80
21.04.2024带地下室和车库的山坡房屋居住面积每平方米成本估算87
08.06.2025L-Bank Z-20有限的住宅面积带地下室39

Oben