对我个人来说,这不算是一个理由,更像是一个极其模糊的未来预言。 :D
 

Myrna_Loy

2022-01-25 13:56:34
  • #2

嗯,这位先生在该领域有20多年的工作经验。他肯定更换过不少家庭技术设备。至少我会记在心里,不能只规划10厘米。我们的新电箱感觉大得像一座独立的房子。十年前我们是想不到的。
 

Harakiri

2022-01-25 16:49:57
  • #3
Danwood? ;)

电气配电箱/水表等前的工作空间是必须的。至于设备本身,你也可以自己了解,比如你可以在Nibe的安装手册中很好地看到间距。强制要求前方800毫米,左右各50毫米。不过你需要在左边或右边额外预留大约300到400毫米用来连接设备、阀门等——但可以灵活选择左边或右边。

也就是说,你可以把盐水管道等设计在另一侧,这样你可能有足够的空间放置你还想放的东西。

附注:必须核对通风计划。因为如果是Danwood:他们有个坏习惯,就是把配电箱设计在墙上。看起来很糟糕,也很占地方。
 

olop01y

2022-01-25 17:37:11
  • #4


没错,Danwood :)
是的,我当然理解!或许可以像你说的那样,把地源热泵单元真的放在门旁边,而把光伏储能装置放在通风单元下面?据我所知,通风单元是挂在天花板上的。如果总是要从下面去接触它,估计也不能在下面放洗衣机了……
 

Harakiri

2022-01-25 17:50:34
  • #5
Danwood 标准配置应为 ERS 10-400,适用于壁挂——你的图纸也是这样显示的。你得注意,主要接口朝上且非常粗壮,因此需要空间,而且你很可能无法在设备下方放置任何东西,因为设备底部还有冷凝水排水口。

不过我只是指将暖泵左侧的两个“圈”(冷/热盐水管)从左侧移到右侧(如目前计划的那样)。我认为整体将暖泵放到门旁边并不合适,盐水管不应比必要的更长时间位于你的地板板下。
 

Ypsi aus NI

2022-01-25 18:06:56
  • #6
我们现在也正处于毛坯阶段,厨房旁边的家政间在规划上真的是最后的难关。
我们提出了一个非常具体的“布局建议”,说明了我们对家具摆放和技术设备分布的设想。我们的总承包商批准了我们的规划,因为我们给技术设备预留的空间超过了规定的最小尺寸。起先我们向总承包商及其分包商询问过这些尺寸,但没有得到满足,他们还说:不要真的用那些最小尺寸来规划……所以我们自己从网上搜集了技术设备的尺寸,并结合家政间的布局(电气、热泵、储存器、水包括软化系统等)进行设计,还加入了我们的需求,如洗手盆、烘干机、洗衣机、晾衣架。
然后又发给总承包商,收到了“看起来非常好”的反馈,现在开始施工了。
我能理解每个工人都希望为自己的工种争取尽可能多的空间,但作为业主我不想“浪费”空间。对我来说,那些是被动技术,比如热泵我每天都需要,但不需要主动操作。抱歉如果这对安装来说不方便,但我没有多余的平方米可送人,工人的报价对我来说也包括了“赔偿费”,作为不便安装的补偿。
 

类似主题
18.02.2014太阳能热泵 / 报价时应注意事项(独栋住宅,新建房屋,KFW70)22
15.07.2014丹伍德平房的地基板?承接完整工程的公司?11
03.06.2016沟槽收集器盐水-水热泵还是空气-水热泵?49
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
19.05.2021盐水热泵的经验491
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
25.04.2018什勒斯维希-霍尔斯泰因的膝台丹伍德房屋 - 最大可能是什么?23
25.03.2019约190平方米独栋新建房屋的供暖方案:分体式热泵 vs. 地热系统13
29.05.2019燃气还是热泵?经验 / 反馈115
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
08.05.2020热泵 + 光伏系统,有储能或无储能11
14.04.2021规划 HAR/家政间 - 技术图纸未知12
07.12.2021使用KfW 40+标准,盐水-水热泵还值得吗?34
28.06.2023带地埋探头的盐水热泵经验?42
01.11.2024丹伍德完整报价与单独委托建筑师对比13
22.08.2025丹伍德家庭 - 计划现实吗?33

Oben