抱歉。28.12米是我的一个错误。我会重新旋转并上传主线路图。只需要一点时间。
 

Nida35a

2020-09-27 20:50:47
  • #2
你的计划也让我感到压力,但原则上总是应该朝排水方向进行,这意味着如果在GFL中排水朝南,那就不能朝北走。尽可能所有管道都穿过DN100的地板板,和邻居合流后为DN125,每20米一个向上的三通作为检修口,严格保持坡度,不连接屋顶排水(屋顶排水是压管)。
 

matte

2020-09-27 21:43:41
  • #3
所以这和详细的基础管道设计没什么关系。最重要的信息缺失:管道尺寸、坡度以及管底的高度数据。没有这些数据,只能按照“我们一直都是这么做的”来施工。这样就完全算不上是设计了……
 

Tolentino

2020-09-28 09:26:58
  • #4
所以,也许只是因为我做了一个摘录。我本不应该那样做。这里是完整的基础布线图。注意,它的方向和位置图不同,以便更好地阅读文字(请注意指北针!)。
 

matte

2020-09-28 09:53:27
  • #5
我坚持我的观点。用KG100一概而论可能在前期是正确的,但只有通过排水网络计算才能获得安全性。不过如果我不得不估计的话,这应该是合适的。
然而,高度数据仍然缺失(大约70厘米深作为唯一的说明显然是个笑话),也没有标明必要的坡度。
用这样的图纸就会出现最近另一位用户发布的问题。最后连接排水管道时不匹配,因为出来的深度太深了。

我只看到管道从建筑物出来。管道到检查井的路径是怎样的?正是由于管道的长度和作为连接点需要的高度,才需要确定必要的高度。

抱歉,如果我交这样的AFU计划,我的老板可能会解雇我。我实际上是以此为职业的。
一份真正的设计方案会更具参考价值。
 

Tolentino

2020-09-28 09:57:53
  • #6
谢谢你的信息。是的,这个帖子也让我受到了启发……
这首先是一个初步版本。项目经理说,他会在结构计算完成后(这要在完成地基勘察之后)才进行“正式”的设计。

然后,我这里首先关心的是房子外部的施工。能否改成不是底部方向而是右侧方向?这样是不是甚至更好?

最后,从底板下方向外的排水规划不再属于合同范围了。这基本上需要由施工方来完成。
 