KfW 70 - 36er Ytong - 通风系统

  • Erstellt am 2013-08-22 18:03:10

Dali

2013-08-22 18:03:10
  • #1
大家好,

我们想建一栋符合以下参数的独栋住宅:
- 一层半楼高
- 采用地板板基础
- 约125平方米
- 36厘米厚的Ytong砖(无额外保温层)
- 矿物质外墙抹灰
- Kfw 70标准
- 三层玻璃窗户
- 供暖:燃气/太阳能;整个房子装有地暖

关于通风系统,我们还无法决定哪种合适。

可供选择的有:
- 无通风系统(我们的开发商认为我们不需要通风系统)
- 分散式通风系统
- 带热回收的分散式通风系统
- 带热回收的集中式通风系统

我们已经在网上论坛阅读了很多,越看越糊涂,越感到不确定......

非常感谢大家的支持!
 

brokenlink

2013-08-27 22:26:15
  • #2
我不认为你们用36厚的Ytong墙体可以实现Kfw70标准的燃气/太阳能组合。我完全不明白为什么要用Ytong建造。至少内墙是用粉煤灰砂加气混凝土做的吗?在你们建房子之前,先看看用Ytong石头建的房子,墙体会说明一切。
让我猜猜,你们想用TuT建造吧?用36厚的Ytong墙体刚好能达到2009年的节能条例,燃气/太阳能组合根本达不到Kfw70标准,除非用热泵。
有了控制式居住空间通风系统是可行的,但必须计算清楚。签合同前,一定要确认买的是Kfw70标准的房子,而不是所谓的Kfw70房子。顺便说一句,Kfw70标准根本没说明保温层的厚度。
如果你们要用带有热回收功能的控制式居住空间通风系统,那只能用中央系统。控制式居住空间通风系统永远不会划算,但这是不再需要开窗通风的一种美好奢侈。分散式通风系统只适用于某些单一房间,比如浴室或洗衣房,但在每个房间都装就没意义了。
我更倾向于使用更多的保温材料,减少技术设备。比如只用燃气供暖,不装太阳能,增加地板下面的保温层,墙体加厚,等等。
 

Explosiv

2013-09-28 08:33:41
  • #3
嗨,我们刚刚收到了KFW-70申请的材料。我们使用36.5厘米厚的Ytong砌块建造。它们在工厂预制成整层高度,作为大约1.8米宽的元素交付。因此,墙体中没有作为热桥的水平接缝。结合燃气冷凝锅炉、生活热水用太阳能和隔热的地板板,我们完全可以达到100平方米平房的KFW 70标准。与其他带有聚苯乙烯保温层的墙相比,一面抹灰平整的Ytong墙会有什么更差的表现?
 

€uro

2013-09-28 09:54:30
  • #4
你好,
但为此有连续的接缝

对于经济评价而言,能效条例/KfW认证完全不合适,因为这需要了解在个别建筑项目的具体条件下,供暖和热水的实际需求(功率,能量)。
对业主而言,直接感兴趣的不是在规范化边界条件(认证程序)下的理论一次能源,而是考虑到个别建筑项目特殊性的实际能耗。
满足于“美化计算”的人,应事后进行核查。例如用热量计测量太阳能热水系统的实际产出。随后思考为此额外投资的实际价值!
对于多孔混凝土不只有这一种制造商,还有明显更实惠的产品。
整体墙体结构是在相互竞争的需求间的折衷方案。对于DIY爱好者,这无疑是可行的途径,因为这里侧重的前提完全不同。
而对于委托建造,更不应轻易满足于折衷方案。虽然所有功能性要求总体上得到满足,但细节表现不佳:(承载(承重壳体厚度)、单点荷载传递及引入、隔音、隔热与保温层厚度的比例、夏季隔热等)。
换句话说:虽然勉强可行,但并非最优!

此致敬礼
 

Explosiv

2013-09-29 08:46:02
  • #5

肯定有伸缩缝,大约每1.8米一条。相比传统砖块,这样的缝隙更多吗?大概不是。

太阳能系统在实际应用中是否划算,还要看实践情况。不过,对于KFW评估来说,建筑项目的一些具体数据可能很重要。评估师是在房屋的具体位置和朝向、窗户和屋顶面积等最终确定之后才开始工作的。标准化的数据游戏不能准确反映现实,这是肯定的,但申请贷款补助时是必须的。

我认为,多孔混凝土的潜在缺点并不比聚苯乙烯包覆墙的缺点多。对于单层建筑来说,墙体的承重也不一定是个问题。隔热效果相对于保温层厚度只是一个方面,尤其当空间有限时。
当然,每个方面都有专门的建筑材料,但你想用多少层来构建外墙呢?承重层、保温层、隔音层、隔热层?
 

€uro

2013-09-30 08:02:25
  • #6
如果因为某些原因不喜欢这种隔热材料,还有其他替代品!
理想情况下:三层!
 

类似主题
25.06.2020使用空气热泵还是使用燃气和太阳能?300
03.07.2013燃气 / 太阳能 或 燃气 / 通风 + 热量回收20
27.04.2014砖块直接放在Ytong上?19
14.10.2014KfW70配备燃气冷凝和太阳能绝对不可能21
04.03.2015实体房屋:哪种石头?Poroton,Liapor/膨胀粘土,Ytong?25
18.04.2015房屋建设,KFW70,大约150平方米,使用哪种供暖?燃气/空气-水热泵?36
30.04.2015KFW70 配备燃气太阳能供热系统65
07.01.2016受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!79
10.01.20172016年节能条例 / KFW55 / 燃气+太阳能,2016年28
22.09.2016KfW70 房屋报价 - KfW55 房屋已配备额外的受控住宅通风系统 - KfW70 是否过于密封?12
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
16.08.2023KFW55 实心 + 燃气 + 5 平方米太阳能的经验37
21.12.2017带燃气锅炉和热回收通风的节能规定,代替太阳能?15
27.11.2017带有热回收的通风系统,安装地点温度11
28.05.2018135平方米的独栋住宅使用空气-水热泵还是燃气+可控居住通风系统?19
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
30.04.2019带热回收的中央通风系统的热泵或燃气16
03.01.2020建造一个Ytong房子……-这有意义吗?11
26.06.2020KfW 55 单户住宅 - 砖还是Ytong?14
12.01.2022Ytong 组装房屋报价 / 现有地下室上的建筑18