KfW 70 - 36er Ytong - 通风系统

  • Erstellt am 2013-08-22 18:03:10

f-pNo

2013-12-04 15:09:42
  • #1
[Quote="Mycraft, post: 54973"]两种方案的电费相当……中央系统只有2个风扇……而分散式系统则有10个甚至更多……所以总体上数值差不多。

但是分散式的确需要更多的过滤器,必须更频繁地清洁设备,因为热交换器等比中央系统堵得更快……每个风扇还需要一个单独的冷凝水排放口,并且必须完全密封安装在墙内……而墙上有10个洞的话,出错的可能性就很大……

此外还有一个因素是风扇偶尔会坏掉……而且不总是在保修期内……当然卖家会说“它们能用很久”,但事实并非如此……那时候就得花更多钱……等等。[ /QUOTE]

首先——我觉得如果这些问题能平心静气地讨论一下是好事。这样也能对中央和分散式系统的传闻和半真半假的说法做些澄清。

正如我之前说的,我们未来的分散式系统需要6个带热回收的风扇(约170平方米),每个都有过滤器,还有4个排风扇(没有过滤器)。我无法估计中央系统两个过滤器的价格,但我们6个过滤器每年一次大约需9到15欧元(视过滤器种类而定)。顺便说一句,分散式系统的花粉过滤器只能用一次,其他过滤器则可以清洗后再次使用。

设备在更换过滤器时可以(但不是必须)清洁——也就是说每年一次(如果外部空气污浊情况严重,可能每年需要两次更换过滤器和清洁)。整个过程相对简单。拆掉盖子,把风扇连通风管一起拉出来,清洗,再装回去,就完成了。风扇所在的管子只有墙的厚度那么长。热交换器可以放进洗碗机清洗(或者用桶或其他方式)。

冷凝水排放——我们的风扇外部有个罩子(我们的会用不锈钢制造)。潮湿空气被排到外面,在罩子上凝结,水滴从罩子上的滴水边缘滴落下来。这个滴水边缘能防止冷凝水沿墙面流下(那样就不好看了)。我们在通风办公室安装的5台设备中,有4台带有带滴水边缘的罩子。只有一家来自柏林的知名厂家没有配这个罩子。这个罩子包含在带热回收风扇的价格里。排风扇我们另外订购了这个罩子。

风扇什么时候坏掉:这其实中央系统也可能发生,不是吗?如果不能维修(或者维修不划算),风扇必须更换。我认为中央系统这方面的费用也可能更高。

安装错误的风险:这点我完全同意。这也是我在通风办公室最关心的问题之一。风扇必须怎么安装,尤其是如何避免热桥。我根据解释画了张图,准备给安装工(即使他觉得我疯了)。此外,我决定安装当天请假,亲自监督(即使工人会觉得烦)。

唯一可能费事的是,要拿梯子一个风扇一个风扇地走,每次上上下下。中央系统只需在一个地方换过滤器(除非你也有排气过滤器——如果我没理解错的话)。但如果要清洗中央系统的管道,你还得整个房子里走来走去,拆开,清洗,装回去(参见你另一个帖子的链接)。这个工作量是不是一样多或者更多,我不好判断。
 

Mycraft

2013-12-04 18:20:12
  • #2
是的,这听起来都很好……滴水边缘当然也是一种方法……不过我的观察是,在那些穿透了外墙的地方,风和雨仍然会导致凝结水等出现……在所有系统中都是如此,因此分散式系统的外墙当然更频繁需要清洁……

正如你自己写的,整个装置在更换滤网时都可以清洁……这个“可以”其实应该改成“必须”……因为装置的直径相对较小,在持续运行一年内就会相当堵塞……

当然,中央系统的风扇也可能坏掉,但分散式系统更有可能出现问题,仅从数量和大小来看……这是个简单的计算……

如果有空间和条件,我当然倾向于中央系统……但我首先支持通风……所以分散式系统总比没有好……因为完全没有通风才是错误的道路……至少在塑料袋房子的时代是这样的……
 

f-pNo

2013-12-05 08:16:51
  • #3


外部盖板总体上比风扇或穿墙孔直径要大。因此还能起到一定的防风、防雨和防尘的保护作用。如前所述——一个大型供应商,手工技师们经常与之签订分销合同,但遗憾的是,他家并没有出售这种盖板。

我写“可以清洁”,是因为这是每个人的选择。个人认为:“如果你为建房投入了这么多钱,作为房主,不给自己的房产以必要的细心照料和维护,那简直是失职。”

至于分散式还是中央式风扇更容易坏,我无法也不想评判。对此我经验太少。不过我认为,只要做好相应的维护(见上文段落),一般都可以延长使用寿命(材料缺陷或生产缺陷另算)。

除此之外,我也支持安装带有热回收的通风系统。当然我也先得学会,虽然预测中的热回收率达到90%(实际大约80%),但设备从经济角度上讲永远不可能收益。不过我很期待更高的生活质量,这是无法用金钱衡量的。
 

Bauexperte

2013-12-05 10:27:27
  • #4
你好,


关于“需要清洁的外墙”,我同意f-pNo的看法。你不能认为独栋住宅一旦建成后就不需要维护;同样适用于饰面墙。此外,分散式通风系统领域也有不同的供应商。


也许你可以养成一个习惯,明确强调你只是表达个人猜测?

每个房主都可以很容易地清洁分散式装置;比中央系统更简单、更省力。设备通常会自动提示需要更换过滤器。房主只需取下室内盖,取出滤网,放入新的或清洁过的滤网(顺便说一句,滤网可以用洗碗机清洗)。然后告诉设备滤网已更换,就完成了。即使一年需要更换一次,也不是很大的工作量。

中央系统的通风管道则需要维护技术人员在场,准备摄像设备、负压设备和长柄刷子。

总的来说,我认为——综合所有费用——两种系统的清洁成本没有太大差异。


近年来我们的业主安装了许多通风系统;有分散式的,也有中央的。根据偏好和预算不同。无论哪种系统,我都没听说过有业主抱怨频繁更换过滤器或清洁周期的问题。在合理的咨询下——远离网络上的“智慧”,业主通常都对什么时候该做什么有很好的了解。如果不是这样,我的工作订单肯定会爆满,或者网络上至少会对我们的独栋住宅咨询和销售方式有负面评价。


每个系统都有优缺点,就像生活中一样;在通风这个话题上,没有万能且完美的解决方案。但我同意你一点——有分散式系统总比没有通风系统好;如果外部条件不允许放弃其中一种系统。

你选择了中央通风解决方案;很好。你的个人决定不应该成为以假设为依据贬低其他系统的理由。

莱茵地区的问候
 

f-pNo

2013-12-05 10:55:21
  • #5


通过这个主题和那个主题,我认为我们普遍能够澄清很多猜测、假设和偏见(我方面是关于中央通风, 方面是关于分布式)。因此,我觉得经过一些初期的困难后,这场讨论是好的且有帮助的。一切都很好。

https://www.hausbau-forum.de/threads/ventilatoren-fuer-feuchtraeume-und-abluftdunstabzugshaube.9077/
 

Explosiv

2014-01-31 06:10:58
  • #6

当我询问我们中央通风系统的必要清洁时,有人告诉我不需要。新风已经装有过滤器,管道因此保持干净。每个排风口也都有自己的过滤器,所以排风管道也保持清洁。因此,只需清洁那些易于接触的盖子。维护技术人员带长刷子、摄像头等设备是不必要的。
看看实际情况是否也是如此。如果不是,我可以自己购买所需设备并进行操作,这不是火箭科学,只是纯粹的勤奋工作。
 

类似主题
02.04.2012新建建筑中的热回收通风11
03.07.2013燃气 / 太阳能 或 燃气 / 通风 + 热量回收20
31.07.2013带热量回收的通风系统——合理还是无意义?18
03.12.2013风扇43
03.06.2015带有热量回收的控制住宅通风——一个令人困惑的谜题?12
15.09.2022中央控制的住宅通风系统,带热量回收:房间可以单独调节吗?20
07.01.2016受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!79
18.04.2016空气-水热泵,带热回收的机械通风?17
26.04.2016带有热回收通风的温暖卧室24
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
22.01.2017单层幕墙与双层幕墙23
21.12.2017带燃气锅炉和热回收通风的节能规定,代替太阳能?15
27.11.2017带有热回收的通风系统,安装地点温度11
09.01.2018Nilan通风系统,带有可控热回收功能29
14.09.2020无热回收的中央排风系统的经验30
31.03.2019Pluggit KWL 的报价 - 热量回收14
30.04.2019带热回收的中央通风系统的热泵或燃气16
25.01.2020启用后室内温度降低,带热回收的受控居住通风系统14
05.03.2021通风出口的冷凝水27
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10