你好。

关于458 KfW供暖更换项目有一个问题。目前安装的是一台燃油锅炉,将被连接到一个供热网取代。

是否必须证明旧供暖设备和油罐的拆除和处置?也就是说,必须由认证公司进行专业处置吗?我们打算将设备直接放置原地。

我们仅申请30%的基本补贴,不申请气候速度奖励。

问候,Christian
 

Yosan

2025-02-03 22:15:53
  • #2
如果你们把整个东西不处理地放着,可能仍然需要进行那种每隔几年要做一次的油罐储存检查。我们最近刚做过这项检查,因为我们也打算近期安装一台热泵,所以和检查员聊了聊。他说他们必须在现场检查是否进行了专业的处理(查看相关文件,确认油罐等确实被清除掉了),并将情况报告给相关部门,否则会反复被要求派人来做检查。至于实际情况是否真是这样,我就不太清楚了。
 

nordanney

2025-02-03 22:29:37
  • #3

实际上,只有极少数的油罐需要检查。埋在地下的每5年检查一次,地下室的从不检查(除非容量大于10,000升)。在洪水多发区有例外。

因此,我的油罐在地下室就这样放着——自1967年以来,出于上述原因没有进行过检查。

你可以把旧的油暖设备发布到二手交易网站进行处理。旧管道要先断开。然后会有很多废品回收商联系你,还会支付50欧元的处理费。

否则,你不需要向KfW提供任何证明。但你应该和你的能源顾问沟通,因为他将向KfW提交相关声明并承担责任。
 

Yosan

2025-02-04 09:21:17
  • #4

我认为讨论的不是油箱本身的检查,而是储存环境的状况,比如是否有防护墙,以及防护墙是否足够高等等,假如油箱本身没有相应的保护措施的话。
我们的油箱既不埋在土壤中,也没有超过一万升,而且我们这儿也不是洪水泛滥区。我觉得我们也不是水源保护区,但这点我可能会弄错,可能问题就出在这里。
 

Yosan

2025-02-04 09:33:47
  • #5
是的,不太清楚,也许是某种地方性的东西。我们收到了一个信件,说我们必须进行检查,其中附有一份我们可以选择的公司名单。信件来自县政府的一个部门,而在房子的前任业主的文件中,我已经看到过这样的检查记录,并注明下一次检查应在2024年进行。我们的油罐放在一个房间里,那个房间靠近车库的后面,所以一边几乎在地下室,另一边则是平地(山坡地形)。也许因此它奇怪地被认为是地下的?
 

Arauki11

2025-02-04 09:38:54
  • #6
这份文件是哪个部门发出的,信中是否提到了法律依据?这必须存在,并且你也能理解。
 

类似主题
10.07.2011Kfw 70 房屋的墙体结构和保温,行吗?19
30.05.2012大体房屋费用 KFW 70 - 预制房屋65
19.04.2013带有WU混凝土地下室的单户住宅建造预算27
19.03.2014新建单户住宅费用,两层完整楼层,无地下室18
30.04.2015哪家供应商提供KFW 70 / 25万欧元的房屋建设?24
17.02.2016半加热地下室中的KFW 55 - 冷地下室31
07.09.2018位于北坡的160平方米木结构独栋住宅,带地下室100
02.11.2018KfW 55 - 规定 - 未遵守 - 后果30
28.02.2019建筑成本:2019年巴登-符腾堡州单户住宅(KFW 40 plus)35
02.04.2019建筑用地:大规模填埋还是更好的带挖掘的地下室?28
01.07.2019KFW 55 - 地板板下的隔热37
05.02.2020阁楼地板的屋顶绝缘从KfW 55升级到KfW 4012
06.05.2020如何将地下室的家务房有效地纳入热包层?15
10.07.2020KfW - 建设是必要的吗?99
09.07.2020土壤更换至1.20米深度 - 填土还是地下室?11
13.01.2021成本 - 带地下室的单户住宅挖掘27
16.09.2020600,000 如何融资?收入600,000,结合KFW?28
31.03.2021无地下室的单户住宅平面图 / 4人57
30.03.2022申请KfW资金461和464?36

Oben