热水箱足够吗?

  • Erstellt am 2013-08-24 04:11:07

kaho674

2013-09-18 11:37:22
  • #1

那可能是前者。我有来自Vaillant的资料表数据,建筑经理也提到过水温是62°C。这到底有什么不对?
 

Der Da

2013-09-18 12:16:50
  • #2
热泵不能产生62度的温度而不产生高电耗,除非你住在迪拜。
热泵通常以30-35度的供回水温度工作。在这个范围内,热泵的效率较高。如果你想要60度,电耗不仅线性上升,而是呈指数增长。这意味着你的热泵将变得不经济。
 

€uro

2013-09-18 12:36:51
  • #3
正确!
正确,不过热水的供水温度略高(50...55°C)。因此,热泵操作下的合理热水储罐设计(容量、换热面积)与例如燃气冷凝锅炉相比有明显不同!组合机组通常在这方面表现不佳!在我的规划中,我更倾向于使用外部的“热泵友好”供应商!

v.g.
 

kaho674

2013-09-18 13:09:32
  • #4

没人这么说。

我们这里说的是淋浴用水,对吧?那么30度我绝对不会用来洗澡。我需要40°C。这和地暖没关系,据我理解地暖的供水温度大约是30°C。
 

Explosiv

2013-09-29 09:31:44
  • #5
嗨,这里讲的是热泵的设计及其合适的工作范围。热泵的主要任务是室内供暖。它可以通过较低的供水温度经济高效地完成这项任务,这也是它的设计初衷。附加任务是生活热水的制备。为此需要较高的温度,这对热泵来说是不利的条件。因此,热泵的热水储存罐只加热到一个舒适性和成本之间的折衷温度。而62°C远远超出了一个合理折衷的范围。这样的温度通常只能通过电加热棒达到。如果热泵也能直接达到,那么效率会非常低,所消耗的电费与达到的效果比例极其不利。这样一来,相对于例如燃气冷凝锅炉,热泵较高的投资成本就无法收回,而现实中本来就很难做到这一点。宁愿选择更多的、针对这种使用方式优化的储水装置,保持较低的温度,也不愿选用标准储水罐却要求更高的温度。
 

perlenmann

2013-09-29 10:20:06
  • #6
抱歉,爆炸性的内容:

你还真不了解吧?!

热水储罐(€ 我会说是用户需求)在热泵系统中也不会随便选大。
热泵系统中的热水消耗量相比供暖来说简直是小儿科(除非你每天都泡按摩浴缸)。
地热热泵轻松可以达到70度以上的温度,且不需要电加热棒。

我怎么知道的?因为我有一台,每周进行一次军团菌防护,而且我在显示屏上看到夏季和冬季的对比数据。
 

类似主题
28.08.2013新建单户住宅,燃气或热泵,目标KfW5529
05.03.2014燃气冷凝锅炉还是带水壁炉的LW热泵?18
12.09.2014生活用水加热与空气-水热泵的效率比较11
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
02.10.2015不同供应商的空气-水热泵供暖电费比较24
19.05.2021盐水热泵的经验491
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
18.09.2016独立运行热泵与光伏系统配合使用。88
19.05.2016KfW55 房屋中的燃气或热泵31
12.01.2019新建筑 - 热泵/电加热器的能耗19
25.03.2019空气源水地热泵的电力消耗20
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
08.05.2020热泵 + 光伏系统,有储能或无储能11
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
02.03.2023KfW55 住宅用热泵 148平方米99
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
15.12.2022热泵的电力消耗经验?22
18.09.2023光伏优化LWD 70A热泵16
21.12.2023热泵的能耗65
23.05.2025电力消耗和地坪干燥的过程正常吗?27

Oben