请不要用最大值计算,而要用平均值——例如,2020/2021 取暖期内巴伐利亚冬半年平均温度为 1.9°C。

所以 Δt 大约是 20 开尔文,不是 35。

此外还有:太阳辐射会辅助供暖系统——大约到 8°C 并有一些阳光时,我不必一定开暖气。换言之,你有“顺风”。但夏天则正好相反——现在供暖技术必须抗衡,也就是“逆风”。
 

Reltaw2021

2021-06-22 17:42:18
  • #2


我很高兴有人用物理知识来质疑这个!

我的来源:与我们房屋制造商的技术员的一次电话交谈。他自己住在一栋42年的旧拼装房里,并为此购买了移动空调,但不幸的是,这些空调必须通过开着的窗户排出产生的热空气。从能量角度看,这基本上也没什么意义。

我打电话的原因是想问他,如果他是我,他是否真的愿意安装房屋制造商销售的带有制冷功能的热泵,还是宁愿直接装一个真正的空调。

他说如果他新建房子,会为安装真正的空调做建筑准备。理由是:拼装房没有足够的质量来缓冲温度。(地中海气候下的教堂!)
如果夜间空气没有明显降温,也就无法有效地进行空气置换。
与厚重的教堂不同,如今的建筑通过朝南的大窗户获得强烈的太阳能收益。输入多,输出少。

如果你告诉我去哪看,我也很乐意查看一下我对这栋房子的能源评估报告。
 

Deliverer

2021-06-22 20:59:14
  • #3
我今天是耐心的一天。那么:

仍然超过我假设的最大值!夏天也是这样吧?


夏天你有凉爽的夜晚和倾斜的阳光,阳光根本不会照进南向的窗户。可以说是平手。


每个系统总是在与各自的能量流入和流出作斗争。在年平均气温为22°的地方,可能可以实现制冷能量和供暖能量的平衡。德国不幸的是大约只有10°。所以很可能供暖比制冷能量消耗更多。当我环顾四周时,供暖与空调的比例也支持我的理论。;-)
是的,如果巧妙利用窗户和遮阳系统,夏天和冬天都能节约能源。

我坚持我的说法,我希望有数据来源。在那之前,我得依靠我在三个家庭中使用五台热泵的经验和一些逻辑(见上文)。

我目前的老房子:
供暖:5000千瓦时,制冷:1500千瓦时

新房(KfW55),由父母居住:
供暖:2300千瓦时,制冷:300千瓦时

这肯定会根据地点、居住者的习惯和房屋情况有所波动。但我没有看到你说“制冷能量是供暖能量的三倍”的基本观点得到证实。反而可能是相反的情况。
 

Deliverer

2021-06-22 21:19:57
  • #4

保温瓶不在乎你倒的是冰茶还是咖啡……


这使他不适合就空调话题提供建议。这些东西纯粹是能源浪费。请不要购买!
哦,请也不要用湿毛巾和风扇的愚蠢方法。那只会让空气更加闷热。效果跟刮痧治疗蜂蜇一样少。


如果建房时使用大量质量的材料,比如地暖、混凝土核心激活等,顺带使用热泵的制冷功能是不错误的。
若厂商对此收取额外费用,应直接排除该厂商。除了额外的冷凝水监测器(通常价格约50欧元)之外,只需要在热泵软件中加一个钩子功能。要是没有,那热泵其实就是老旧设备了。
但是:这只能作为至少一台空气-空气热泵(空调)的补充使用,因为真正影响“居住气候”的关键是空气的除湿,而这是地暖做不到的。相反,如果将房内空气降温,相对湿度会上升,所有东西都会粘糊糊的。
这两者结合起来非常好:大功率暖气设备(比如5千瓦)可以从房子里带走大量的热能,同时一台小型省电的空调可以除湿,这甚至可以跨房间很好地发挥作用。
答案是肯定的。两者都用。


我会直接装。更便宜,更干净,现在甚至有补贴。
最近两位朋友刚建房,两个都(我建议的相反)没装空调(因为隔热太好!!)。一个家庭已经在地下室睡了好几天,另一个没有地下室,快气吐了。
(说实话,我是对的,但显然没人承认 ;-)


干嘛看?我认为每个半独立的新房都应该装一个(小型)空调。同样应该有受控住宅通风系统,屋顶完全安装光伏系统。这样才完美。
 

Deliverer

2021-06-22 21:22:06
  • #5
抱歉,我太晚才发现其实不是你说的“能量增加三倍”。
 

Tarnari

2021-06-22 21:38:25
  • #6
即使冒着马上被攻击的危险。
我们现在进行了第一次严峻考验:
出发点:
36.5度的加气混凝土,朝南,超大窗户面积,百叶窗,底层和楼上的地暖,阁楼改造有低温暖气片,连接地暖,带冷却功能的盐水泵和控制式居室通风系统。

这里(莱茵兰)连续多天气温在34-36度。
暖气切换到冷却功能,控制式居室通风日夜运行,旁通在最低档,窗户始终关闭,夜间也如此。白天百叶窗放下,叶片打开到50%。
结果,根据时间不同,温度在23-25度之间。
我觉得非常好,也很舒适。地面没有像常听说的那样冷,而且温度恰到好处。
不过我个人觉得从35度的花园进入只有21/22度的房子也很不舒服。对我来说,温差太大。23-25度感觉还是很凉快。当然,65%的湿度还可以更好。
不过也许情况会变好。人们说新建筑的湿度在最初几年较高。
如果不变也没关系。我觉得非常舒服,对我们的无空调夏季隔热效果非常满意。

这只是一个不同的视角。
 

类似主题
20.12.2013新建地板采暖代替散热器和受控居住空间通风;是还是不是?15
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
01.02.2019带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?30
25.03.2019屋顶突然变得太小,无法用于受控住宅通风!54
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
11.06.2020新建建筑中的主动制冷功能热泵或空调12
13.07.2020热泵与中央住宅通风21
09.10.2020空气-水热泵的制冷功能加价?22
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
19.01.2022带有地暖、居住通风和空调的新建筑21
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
31.05.2022在新建筑中,暖气片是否必须总是安装在窗户下方?41
02.02.2023空气-水热泵和地板采暖的单独房间控制20
26.07.2023空气对空气与空气对水热泵 KFW55 房屋 - 制冷功能重要48
26.10.2023新建房屋的供暖概念——热泵与地炉?18

Oben