加热系统调整错误,新建筑的保修案例?

  • Erstellt am 2016-11-16 16:20:24

Alex85

2016-11-17 08:25:07
  • #1
况且楼主仍然认为他的消耗过高。因为有人说950平方米可以用6吨颗粒燃料供暖。如果我要找人麻烦,那就是那个在我耳边灌输这个念头的人。现在我倒是想知道楼主是多户住宅的(共)有者,还是只是租户。
 

Bieber0815

2016-11-17 08:26:52
  • #2
1. 据我所知,通常只能设定一个目标供水温度或最大供水温度。实际的供水温度无法直接设定,而是根据室外温度和恒温器的设置通过调节自动调整。

2. 是的,通常情况下,施工方不仅负责安装供暖设备,还负责其正常运行,这当然需要正确的设置。一个未正确设置的窗户同样是缺陷,当然也会被修正。但这始终取决于双方的约定!

3. 我觉得50°C的供水温度异常偏高,哪些现代供暖系统会这样运行?这里肯定有问题。

另外,楼主提供的信息很少,至少应该透露一下供暖系统的类型(从其他帖子中转移的信息我难以参考……)。
 

Alex85

2016-11-17 08:36:48
  • #3
火是不会在冷中存在的。相应的加热设备加热水,然后将其调配到所需的温度。如果供应温度过高,即使室内恒温器设置较低,居住空间仍会过热。情况是这样吗?
 

AOLNCM

2016-11-17 09:42:22
  • #4
@ TE 请让暖气安装工给你解释一下背景。
不应随意降低暖气的供暖温度,因为原则上它需要特定的工作温度。
这会导致锅炉频繁开启和关闭,无法持续运行。
因此会降低燃烧器的使用寿命和设备的效率。
我估计你的设备最高供暖温度设置在最大55°C。
我个人不会将你的设备最高供暖温度降到低于45°C。
 

Bieber0815

2016-11-17 10:01:18
  • #5

也许是我的阅读理解有问题,但在开头的帖子中既没有提到加热类型,也没有具体说明温度——无论是地暖的进水管还是热源的供热输出,两者都有可能,而“前回水”对我来说是前者。而且,50°C的地暖温度其实并不常见。

我对这个话题基本上是感兴趣的,但基于不完整的信息进行猜测是徒劳的(阀门卡住了吗?)。

这里实际上唯一的建议是联系暖气安装工,这也是回答的方向。也许原帖作者还会告诉我们他最终做了什么,以及结果如何。
 

Musketier

2016-11-17 10:13:30
  • #6
见此处:


 

类似主题
09.12.2012气候毯与地板采暖13
01.10.2020在带地暖的浴室里推荐安装额外的加热器吗?71
04.11.2013地暖、室内恒温器和冷瓷砖28
30.03.2015浴室的地板采暖足够还是需要额外加热——墙面采暖?22
13.08.2014地暖开槽——经验?19
22.08.2014地暖还是不地暖?20
27.11.2014关于地热地板采暖的问题40
20.10.2015一楼和二楼的地暖,地下室有散热器吗?15
24.06.2016关于热需求测定和前进温度的问题11
14.11.2016尽管有地暖,卧室里还铺地毯吗?36
07.10.2016地暖控制19
12.11.2017地暖 / 墙暖 / 天花板供暖 - 有替代方案吗?18
27.12.2017地板采暖热负荷需求,至少有60毫米的找平层30
04.03.2018地暖设置 - 所需温度63
09.03.2018暖气片还是地暖:在这种情况下推荐什么?23
22.10.2018地板采暖与阳台门的距离19
14.01.2020使用墙面采暖代替地板采暖的额外费用22
12.11.2021ERR 地板采暖中央室温调节器76
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124

Oben