错误的建筑方式:Knauf的轻质石膏板和保温?

  • Erstellt am 2020-07-15 12:10:35

Tolentino

2020-07-15 16:58:36
  • #1
然后我几乎可以说是幸运地遇到了一个不仅拥有一个,还将其纳入合同,并且在很大程度上遵守了的人?哇。
 

Jann St

2020-07-16 09:19:11
  • #2
你好,


意思是说干式墙公司使用的保温材料没有完全填满切面的空腔?我无法判断你们应得什么,但我私下不会这么建造。

关于装修板:作为纯隔断墙,可以只贴一面板。两面贴板适用于有载荷预期的地方。但即便如此,至少在有东西要固定的地方(厨房、浴室暖气等)应加装 OSB 板作为加固。用 OSB 板全面覆盖当然更好看,但对你们来说更贵,也不是必须,只要遵守规定的高度即可。



关于不同板材厚度:浴室的板子是绿色的吗?

为了评估你们的担忧:我认为这种结构可能会有浴室噪音通过空气传递的可能性。
至于水管,重要的是没有撞击点,并且水管要有良好隔音和使用隔音管材(管子上有标注)。当然管子不能与墙面接触,那样会很糟糕。
75型龙骨墙里通常不会有太多管线。最多是洗手盆的饮用水和 DN50 排水管。

我很快会发送一张我们这里浴室墙体处理方式的图片(但这总是资金问题)。

我对建设承包商法不太了解,所以不能告诉你们该采取哪些步骤。

是否可以这样建造,必须依据是否执行了公认的技术规则来判断。比如一项 DIN 标准可能似乎代表这些规则,但不一定如此。但制造商指示必须执行。如若忽视,很难说还能符合公认的技术规则。
 

Jann St

2020-07-16 09:53:45
  • #3
更正:

我无法再编辑之前的消息,因此再次更正:

我之前说40毫米保温板在75型材中太薄有些过于仓促了,这取决于产品!
我刚刚把一块40毫米的板材放进75型材里,板材很好地填满了空隙,保温板能自行固定。

因此我收回之前你们可能会有噪音问题的说法。由于单层板材覆盖,当然会缺少一些质量,但由此产生的噪音问题我不便评价。先说这么多是为了消除顾虑,如果保温板看起来像图片上的样子,我认为是可以接受的,我不会提出异议。墙里面还要装插座和电线。

另外,我还拍了一个40毫米板材放入100型材的情况。可以看到空隙没有被填满。对此我会作为缺陷进行标注并要求整改(这绝不是偶然,通常在“墙体及管井验收”之前就会注意到这类问题,不会等到封闭前才发现)。



 

11ant

2020-07-16 15:03:11
  • #4

如果施工描述成为了合同的一部分,就必须遵守它。但通常总承包商是这样,分包商则不是。
 

类似主题
22.09.2012预制房屋加装绝缘材料,自行完成,廉价聚苯乙烯泡沫塑料19
14.01.2013隔热层 / 顶层楼板的防潮层 / 领梁,开放式天花板14
08.08.2015木梁天花板的隔热层10
21.08.2014自制上层楼混凝土天花板/屋顶的隔热层 - 蒸汽阻隔层?10
09.10.2014隔热阁楼 / OSB板11
12.01.2016阁楼OSB板测量仪15
14.09.2017屋顶斜面上的OSB板17
06.02.2018蒸汽阻隔层呈棕色位置,绝缘材料潮湿27
05.04.2021用于可扩展阁楼地板的OSB或槽榫板?24
04.09.2019花园小屋/棚屋的隔热12
01.10.2019车棚内铺路石上的OSB板11
25.03.2020将阁楼进行绝缘处理作为居住空间15
22.02.2021一层地板的隔热/如有必要,地板采暖12
24.09.2021木结构建筑商用石膏纤维板替代OSB板——等效吗?16
01.12.2021内墙:石膏板还是OSB板?17
17.02.2022使用木纤维板覆盖OSB板的外墙保温14
25.07.2024制定老建筑绝缘计划 - 如何进行?162
24.03.2023处理地下室天花板的岩棉保温48
16.12.2022忘记给天窗墙做隔热 - 木材上发霉 - 如何处理?13
26.11.2025单户住宅平面图 1 完整楼层 技术与自然采光198

Oben