关于TE的问题。
在大多数情况下,不建议在带有冷屋顶的尖顶阁楼中使用OSB作为地板材料。在这里,横向拼接并留有1厘米缝隙的粗纹板是首选。具体规定/建议由房屋制造商提供。正如我在这里看到的,这涉及到木框架结构工种。
原因:显然,热量和部分湿气会从下面进入尖顶阁楼。无论是否有蒸汽阻隔层。特别是在上层楼地板/尖顶阁楼地面区域,容易达到露点(来自下面的温暖干燥空气,与尖顶阁楼中通常较冷且潮湿的空气相遇)。
OSB无法储存湿气,而粗纹板可以。随后冷凝的湿气会凝结在上层楼地板至尖顶阁楼的保温层中。这里经常会产生霉菌,伴随着保温材料因湿气逐渐破坏(随着时间推移不断加重)。而粗纹板则可以吸收并释放湿气,因此不会出现类似问题。
你可以借用湿度测量仪(建筑师、工具商店、网络)。但这对你没多大帮助。你想测什么?OSB板的湿度?已经积存在保温层中的湿度?你现在已经有这种设备了。我认为它在此情况下不太适用。
虽让人难受,但我建议拆除那里的OSB板,改用粗纹板(自助施工费用约250-400欧元+OSB处置费用)。请再次与房屋制造商沟通,听听他们的建议(我猜也是同样的意见)。
很可能多年后,如果你让OSB板留在冷屋顶地板上,会造成显著的建筑损害。届时修复费用及难度远远高于“换几块OSB板”(虽然这很让人难受)。
也许Pickartz先生能更专业地补充说明。
问候
Thorsten
