HvH 结合空气源热泵与板式散热器——温度值?

  • Erstellt am 2015-11-17 22:42:59

T21150

2015-11-21 13:03:26
  • #1
你好 Michael,

还有一个建议:下周你可以直接打电话给各种空气源热泵制造商的服务热线,跟他们讨论一下。那里的专家肯定知道空气源热泵加地暖是否可行,以及具体有哪些限制,限制的程度如何。

关于你关于燃气(储气罐)的论点:完全同意。我父亲在花园里有一个这样的罐子。费用很高,总体上不是一个好方案。

关于OT:听到“云杉摩托”这个词我忍不住笑了。嗯,到目前为止我只有一辆云杉摩托。玩云杉摩托很有趣。
是的,我的壁炉有一大片玻璃面板(而且还有一个烤箱,我终于得试试)。
壁炉标称功率是3.3千瓦到7千瓦,最大9千瓦。换句话说,这对房子来说实际上有点大。因为我不会用部分负荷运行壁炉。原因如前所述。

不过壁炉有一个蛇纹石护套,因此有一定的蓄热,偶尔会放2-3块BK压缩木炭,能保持几个小时的温暖。这个是可以做到的。

祝好 Thorsten
 

T21150

2015-11-21 16:33:41
  • #2
补充说明,我刚才又查了一下,因为我感兴趣。

有“低温暖气片”。你可以去谷歌搜搜。各种制造商都有。

我看到的系统也在40度以下的供水温度下运行,但有小风扇(瓦特级别)和一个控制单元(也就是说暖气片需要插座)。

不过这些暖气片一点也不便宜(>> 每个500欧元)。

此外,我从黑森州一家知名制造商那里看到了一款空气-水热泵,特别针对供水温度高达60多度(外界温度-10度)和生活热水55度进行了规格设计。我没有详细查阅,应该能对全年运行效率有帮助,但确实有解决方案。在制造商的网站上还有一个“咨询按钮”,可以通过它获取更多信息。通过谷歌用关键词“高供水温度空气-水热泵”可以很快找到该设备。
 

ölschlamm

2015-11-21 16:49:15
  • #3
别想用低温暖气片。我一开始就排除了这个选项。提醒一下:Heinz von Heiden 提供的是折扣区的产品。也就是说,普通的22型,还有基于55°进水温度的热负荷计算。这也是我一开始就提出的问题。你那块用作蓄热体的皂石(另一个帖子)可以忘了吧。不是针对你,但请你遵循物理规律。那只是为了美观。
不过我可能还是得听你的建议找制造商——毕竟这方面的经验不多。风险就在于,他们可能会跟我说各种各样的话……
或者你认为他们会说“行不通……绝对不行”。
 

T21150

2015-11-21 17:04:02
  • #4
关于OT:我知道储热石的情况,所以我写了“有一些蓄热”。虽然不多,但足够房子用了。我的梦想其实是有一个真正的壁炉,而不是壁炉炉灶。但生活中不可能什么都有。最重要的是健康。

我不认为厂家会说这不行。根据我今天下午的查询,答案是:可以的,只要有适合这种设计条件的热泵。

问题是:Heinz von Heiden安装的是什么设备?普通的空气-水热泵不会轻易提供55度的供水温度。如果知道设备的类型,可以再看一下。你相信热负荷计算吗?它合理吗?如果知道每个房间暖气片的类型/尺寸,网上和数据表上都有它们的特性曲线。你也知道暖气片在较低供水温度下的性能。由此可以快速判断是否有余量,如果有,是多少。请Heinz von Heiden清楚明确地告诉你每个房间的需求瓦数。如果他们愿意,他们是可以做到的。这样会让事情更简单。

浴室问题很快会显现出来。
我也遇到过类似情况。厂家保修时换了一个更大的暖气片,之前的在外面零度时,即使供水温60度也只能达到21.5度.....

我对面邻居用的是Heinz von Heiden,不过是地暖和空气-水热泵。所以问他们没多大用处。
 

ölschlamm

2015-11-21 19:28:41
  • #5
嗨 Thorsten,

很高兴你这么快回复。应该是 Siemens Novelan LAD 7。我相信供暖负荷计算吗?不太相信,但有什么替代方案呢?
另外:即使知道所有暖气片,也只能说它们的设计是否正确计算了,但那只是针对假定的供暖负荷。那负荷是否准确……见上文。

你的邻居对 Heinz von Heiden 有什么一般性的经验吗?

问候
michael
 

T21150

2015-11-21 21:07:42
  • #6
嗨,Michael,

Novelan在经过简短的调研后应该能够达到最多62度的供回水温度,至少能达到55度。明天我得再仔细看看。用55度已经能有不错的效果了。总的来看,设备本质上并不是完全错误的,只是我粗略看了一下。

采暖负荷计算:现在现代公司一般都是用电脑来做的。如果参数输入正确,那结果很可能是准确的。你应该能从宣传资料里认出一些基本参数,比如传热系数等。

不同房间有不同需求,比如一个浴室是x,客厅是y,等等。
我认为合理的采暖负荷计算的结果是:总结来说,在某个房间xy,我需要一台最大功率为w瓦特的热源。
这个结果是基于一个参考条件的,比如说一个合理选定的最低室外温度,在我们这边大概是-15到-20度之间。

如果你现在知道了每个房间将安装的散热器以及所需功率,你就可以用散热器的参数快速判断在预期的供水温度下能否达到所需功率,或者为了满足计算的功率需要多高的供水温度。

热泵厂家肯定会告诉你系统基于室外温度变化和所需供水温度的全年工作性能系数……这方面有相应的表格。

这正是我的重点,也就是我会在这种情况下“锁定” Heinz von Heiden公司。

我几乎邻居家的Heinz von Heiden城市别墅还没建好。外观很漂亮,真是个梦幻般的房子。内外都一样好。如果我理解我邻居没错的话,他会更开心如果建造更快些。附近其他建筑项目进展更快。这位男士常常向我请教——我想如果有什么重大问题或异常,他早告诉我了。所以一切应该还算正常。就我个人看法,“还算正常”意味着一个不错的结果,建房子其实要先实现这一点……

但注意:每一个建设项目都是个体。没有任何一个单一观点能代表普遍认识。关键问题永远是业主如何行动以及如何把控整体进度。在这方面,我的结论是:轻松随意的风格肯定会导致灾难……你得认真建房。

最好的祝福,
Thorsten
 

类似主题
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20