HvH 结合空气源热泵与板式散热器——温度值?

  • Erstellt am 2015-11-17 22:42:59

ölschlamm

2015-11-22 11:53:11
  • #1
也许我们谈论的是不同的系统。普通的22型(双层壁暖气片)确实通过空气对流散发大部分能量。关键词是烟囱效应。真正的平板暖气片(单层板)情况可能不同。这我不知道。可以确定的是,较低的供给温度会导致较高的辐射比例。
 

Saruss

2015-11-22 12:54:19
  • #2
这不可能。辐射功率与温度的三次方成正比。没有工程师能用一块简单的板子来抵消这一点。
 

wrobel

2015-11-22 14:26:56
  • #3
早上好 Saruss

我虽然觉得自己理解了,
但你能不能简短地解释一下,不用我去谷歌查?


Olli
 

Saruss

2015-11-22 19:16:55
  • #4
这意味着辐射的供热功率随着温度成超比例增长;通过材料和颜色的选择可以稍微调控,但无法“破解”。相反,辐射功率在温度下降时会显著下降(频率谱也会变化,这也很重要;尤其当舒适的热辐射比例减少时)。
因此,只有当对流功率特别小,换句话说,整体供热功率较低时,散热器在较低的供水温度下才能有较高的辐射比例。在隔热良好的房屋中,即使外面严寒,中等大小的房间的300瓦供热负荷也可能足够。
 

ölschlamm

2015-11-22 21:09:53
  • #5

根据我的资料,是第21页。我看到0度和50度供回水温度时,COP为2.75。如果我以45度运行,即使在-10度时,COP也应该有大约2.5的数值。
你有什么资料?我有那个48页的PDF手册。
奇怪的是,我那里根本没有提到回水温度。这很重要,不是吗?还是说EN 14511中假设了一个标准化参数。
 

Saruss

2015-11-22 21:26:27
  • #6
嗯,我从制造商网站novelan.com直接拿到了。48页的说明书中,在S23页有性能曲线图。曲线随着回水温度升高而大幅下降,所以你的数据是对的,但在-10摄氏度时,45度回水温度对暖气片真的足够吗?而且在这些温度下总体性能明显下降,所以需要快速启动电加热器。数值差异是5K,是暖气片、循环泵等造成的吗?热泵本身还不错,但我看到的问题是,如果它在低于0度时能提供足够的功率,那么在8到15度时它必须频繁开关,也就是说输出功率过大,可能导致效率低下。
 

类似主题
29.07.2013自然冷却热泵的测量值12
11.06.2013新建筑中的暖气片?13
23.08.2013电加热,地板采暖,燃气冷凝技术代替散热器?10
14.08.2015地暖还是散热器?12
20.10.2015一楼和二楼的地暖,地下室有散热器吗?15
28.08.2017老建筑翻新 - 燃气供暖 + 散热器还是地暖?10
27.11.2017带有热回收的通风系统,安装地点温度11
24.12.2017300升热水箱的合适温度是多少?17
09.03.2018暖气片还是地暖:在这种情况下推荐什么?23
03.01.2020分割?!小房间 / 陡斜面 / 暖气片61
19.02.2020供暖水的变色(仅限前进水)20
28.03.2020地板采暖 + 散热器 -> 一个房间内有两个恒温器10
26.04.2020空气源热泵,但还是用暖气片?11
22.10.2020燃气加热功率选择20千瓦,而非14千瓦29
30.11.2020不锈钢的“鼓胀”散热器17
20.03.2021地下室地板采暖或低温散热器22
14.02.2022厨房咨询花岗岩板和西门子设备?78
11.12.2021墙壁加热器未达到所需温度53
31.05.2022在新建筑中,暖气片是否必须总是安装在窗户下方?41
15.09.2023旧建筑暖气片更换基础信息14

Oben