我的太阳能热水器供暖系统是如何工作的?

  • Erstellt am 2017-11-29 20:57:17

wrobel

2018-02-01 22:21:03
  • #1
早上好

回流管道中应安装一个流量计。
当浮子上浮时,泵开始输送。

Olli
 

ShawN46

2018-02-25 15:49:47
  • #2
好的,水泵终于开始运行了!仔细查看水泵的接线盒时,我发现电路板上一个部件的塑料已经剥落,因此怀疑电子元件可能无法正常工作,导致水泵无法启动。遗憾的是,Grundfos 不为终端客户提供服务,我也找不到单独的接线盒部件,所以我买了一台全新的水泵……现在,我只是将新的接线盒连接到现有的水泵上,结果水泵启动了!(能听到和感觉到,而且太阳能集热器上的温度明显且迅速下降,因此我推断循环正常。)控制装置现在也能正常工作,如果 ESR 没有发出信号,水泵就不会运行!

但我觉得奇怪的是:安装在水泵下方的流量计浮球依然没有动作!它会不会安装反了?正如 wrobel 正确指出的,水泵必须安装在回水管路上。但让我感到困惑的是,水泵上方的管路(即来自屋顶的回水管)摸起来很热,而 Delphis-solarstation 上的供水管用手摸没有感觉到热!那么,水泵可能错误地安装在了供水管路,且可能被过热的水损坏,或者水泵安装反了,反而把热水从屋顶向储热器泵送,而不是把冷水自下而上泵送?(这将与供水的功能相符,对吧?)

安装工似乎真是这方面的权威……-.-
根据我对前屋主的估计,他们肯定是想图便宜,我一点也不惊讶这套系统从没正常运行过,而且没有人发现(屋主在卖房前是出租房屋的)…

提前感谢!

问候
 

wrobel

2018-02-26 18:58:49
  • #3
早上好,做两三张有说服力的照片吧

Olli
 

ShawN46

2018-02-27 17:05:54
  • #4
首先,非常感谢你抽时间阅读我的帖子并回复!

附件是今天下午拍的一些照片,可惜没有足够的阳光使屋顶的温度维持在较高水平(图2,T1是屋顶的传感器,当然泵目前没有运行)。
我当然也可以拍其他/更多的照片!

系统内有空气会导致这样的问题吗?我已经在太阳能站(供水侧)放气了,排出了一些空气,但尽管泵在运行,浮子仍然没有反应。管路也是温度不明显……
从逻辑上讲,我应当是在集热器上方放气,对吧?
泵可能装反了吗?如果是这样,流量计里的浮子会被压到下方,当然不会漂起来,对吧?

再次提前感谢!

问候
 

wrobel

2018-02-27 18:51:03
  • #5
早上好

水泵显然安装正确。
水泵壳体侧面有一个箭头,可以再确认一下。
如果真的没有流量,就冲洗和排气系统。如果太阳能回路中确实有显著的空气,只有这样才能解决。

Olli
 

AOLNCM

2018-02-28 12:54:46
  • #6
如果系统中有空气,当设备运行时你会听到。太阳能热水系统不像暖气片那样排气。这是通过一个外部泵来完成的。流量计在低流量时有时会有些卡顿,冬天太阳低的时候它肯定不会跳动。
 

类似主题
06.03.2013地暖系统中的泵声,起居室内的泵,噪音干扰13
25.05.2015排气罩/屋顶或墙壁14
03.03.2015用厨房纸/卫生纸隔热屋顶12
24.05.2015KfW 55 木屋 - U 值:墙体 0.18 - 屋顶 0.1617
05.05.2016屋顶隔热:片状物、板材或羊毛17
07.03.2020顶楼的儿童房间开放至屋顶25
20.09.2016墙壁延伸到屋顶之外?!43
10.03.2017屋顶设计 / 有两个完整楼层时必须使用第二层23
20.10.2017带有光伏的屋顶或其他投资,有经验吗?19
12.09.2017屋顶建得太平 - 建筑公司不承认缺陷12
21.10.2017屋顶安装前地基板的密封19
20.04.2018屋顶覆盖着假瓦 - 房屋已验收。12
29.10.2018屋顶,平屋顶,人字屋顶,单坡屋顶——每种费用多少?22
19.02.2020供暖水的变色(仅限前进水)20
14.07.2020带泵或不带泵的止回阀12
22.07.2021用于花园灌溉的水箱 - 选择哪种水泵?69
11.10.2021执行器处于开启状态,但没有流量13
11.12.2021墙壁加热器未达到所需温度53
25.04.2023热泵 LWZ 403 Sol 太阳能热能高温供回水。地暖故障...13
29.11.2023买了现代房子。屋顶绝缘不好?12

Oben