房子太热,远程供暖调节器设置为1

  • Erstellt am 2017-10-31 06:41:35

Knallkörper

2017-11-02 09:46:18
  • #1
根据供暖技术。对于空气-水热泵,每提高一度供水温度,可能会有几个百分点的变化。
 

Musketier

2017-11-02 10:48:33
  • #2


不过这仍然是可以做到的。
我2016年也是根据最暖的房间(浴室和客厅)来调整我的暖气。把这些房间的ERR和供暖回路全开。
然后把供暖曲线调低,直到房间达到最佳温度。之后把其他房间的ERR全开,在供暖回路分配器上调节流量。最后拆除未使用的执行器,并关闭相应的ERR,这样执行器就不再需要电力(我的执行器在“开”状态时需要电)。
从2017年初开始,我只在客房装了执行器(只在需要时打开ERR),卧室为了安全起见也装了执行器。
自那以后运行非常理想,我既没改过供暖曲线,也没动过剩余的ERR,但始终能保持理想温度。



我无法确切统计我们的暖气(带地板采暖管的热泵)现在减少了多少能量消耗,因为我2016年10月才安装了暖气的子计量表。

我只能说,根据目前的估算,2017年总电量消耗(家用+暖气)至少比2016年少1000千瓦时,比2015年少600千瓦时。
部分减少的能耗可能是由于洗衣次数略有减少和更节能的洗碗机。相反,我们为车库购置了第二台冰箱。
 

Joedreck

2017-11-02 13:00:53
  • #3
1度降低供回水温度,据互联网资料节能约3%。
不过,这还需结合本来必要的水力平衡,才能实现对暖气系统(无论哪种)的温和运行。
因为这样能减少频繁启动和停止(开/关运行),尤其是冷凝锅炉和热泵对此比较敏感,频繁启停会显著影响其使用寿命。
此外,燃烧器启动时的能量损失(油和气)最大。
停机时的损失也会减少。

现在最重要的是:只需要一次花费几小时了解信息,然后可能在整个供暖期内额外花几小时调节。除此之外,没有其他费用。
这样既提高了舒适度,又节省了开支。
说实话,我很难找到反对的理由。
 

Barossi

2017-11-06 06:10:24
  • #4
大家好,

简单汇报一下,在暖气设置如下的情况下,经过将近一周的“观察”:

- 最高35°C设计温度(即供暖曲线的前进温度)
- 所有RTR都设为最大值(即开到最大)

这样我几乎所有房间都能达到接近22°C。我们新建的扩建部分(也接在地暖上)只有接近20°C。
昨晚外面大约零度,早晨(现在是5:30)起居室接近21°C。

我现在要做两项调整:

- 将设计温度提高到37°C(这样扩建部分会稍微暖和一些)
- 目前从23点到6点的降温程序,将改为23点到5点

我会继续报告!

祝好,Barossi
 

BigFlow

2017-11-06 07:26:30
  • #5
地暖降低温度真的有意义吗?我一直保持恒定温度,没有夜间降温。
 

Joedreck

2017-11-06 07:31:32
  • #6
我也会持续加热。如果温差保持不变,你可以稍微调低其他供暖回路。这样所有房间的温度应该会相同。
 

类似主题
26.08.2015热泵费用明细 - 带有地面集热器的热泵23
02.10.2015不同供应商的空气-水热泵供暖电费比较24
19.05.2021盐水热泵的经验491
21.01.2016供暖系统是不是过大了?44
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
21.10.2019带有热泵费率的热泵?37
06.02.2017空气源热泵的使用经验?45
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
25.03.2019空气源水地热泵的电力消耗20
08.10.2019带热水供应的新供暖系统?!20
05.11.2019单体结构中使用哪种热泵?33
07.06.2021热泵/供暖安装 - 在地面找平层之前还是之后16
05.07.2022用热泵或燃气锅炉和生活用水热泵更换旧供暖系统58
16.03.2023地暖供水温度降低比预期更复杂?70
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14
13.02.2024热泵与带水壁炉不兼容144
22.02.2024热泵需要大量能源并且会产生噪音73