房子太热,远程供暖调节器设置为1

  • Erstellt am 2017-10-31 06:41:35

Joedreck

2017-10-31 08:22:20
  • #1
这看起来像是RC 310。请搜索专业人员用的Buderus RC310 使用说明书。
供暖系统可能运行在标准设置下。这显然是错误的。

请认真仔细阅读相关资料。因为你必须进入供暖系统的服务菜单,在那里可以做出很多操作。

进入方法是:在右侧控制面板上按住“菜单”按钮大约5秒钟。

供暖曲线的大致设置方法如下:

将所有房间的恒温器调至最大。(供暖曲线可以提前调低)。
然后逐渐降低供暖曲线,直到某个房间不再足够暖和。然后稍微调高供暖曲线。

注意:最好在室外温度低于0度且没有阳光的情况下进行此操作。另外,地暖需要大约24小时才能在室内体现效果。所以这里需要耐心。

阅读并发现设置选项后,可以把当前设置发在这里。
 

Nordlys

2017-10-31 08:25:18
  • #2
为什么不由暖气工来做?这是他的工作。他为此拿了钱。Karsten
 

Barossi

2017-10-31 08:42:59
  • #3
早上好,

非常感谢!那么我就听Joe的建议了。我刚刚在服务菜单中将建筑类型从“中等”改为“重”。我们使用的是灰砂砖,带有饰面。这应该更合适。

然后我还将设计温度从47°C(预设)改为40°C。

这是我认为的最终温度(前馈温度),从而定义了斜率。这个参数是可以“调整”的,对吧?

:我认为这是一个非常“个性化”的问题。我敢说,如果要做到合适,我得亲自处理……
 

Joedreck

2017-10-31 09:11:33
  • #4
暖气安装工那里只需进行一个基本设置,并正确指导操作员。但他通常不这样做。我只认识一个真正用心的人。

我断言,在新建房屋中,你可以毫无问题地将设计温度设定为35度。
这决定了曲线的坡度。
但这样很好。一步一步来。还有一个参数描述基点。我之后得稍微查一下。
 

Knallkörper

2017-10-31 10:22:33
  • #5
如果RTR设置在左端(最小值),房间温度达到22度甚至23度,分配器中的执行器仍然关闭。改变供暖曲线或供回水温度实际上没有任何影响。

如果我们把炉子充分加热,客厅即使三天没有供暖也会太热。
 

Barossi

2017-10-31 10:52:00
  • #6
[QUOTE="Knallkörper, post: 229815, member: 29990"]如果RTR设定在极限左侧(最低点),而房间内温度达到22甚至23度,那么分配器内的执行器应该是关闭的。调整采暖曲线或供回水温度对温度没有任何影响。

如果我们把炉子好好加热一次,客厅会连续三天都太热。即使没有开暖气。[ /QUOTE]

早上好,

调节器真的完全关闭了吗?地砖部分区域虽然调节器设为1,但还是有点热。

炉子开着会热是理解的,但100平方米的用气量从哪里来的呢?(十月份没有霜冻,白天通常很暖和,约15°C)

祝好,巴罗西
 

类似主题
11.09.2019受控住宅通风 / DIBT 炉 / 压力监测器59
07.02.2016空气-水热泵 + 太阳能热水器 + 炉子或仅炉子和空气-水热泵的组合13
20.05.2016烤箱 - 将防火玻璃嵌入镶木地板中16
28.04.2016灶台/烤箱高度 + 台面长度16
30.12.2017暖气系统新建(热泵 + 炉子 + 太阳能)35
22.01.20182016年新建建筑节能条例中的壁炉或炉灶10
20.02.2018烤箱和通风合理吗?31
20.10.2018厨房电器 - 炉灶、烤箱、微波炉以及所需的一切!225
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15

Oben