地面找平层的加热程序

  • Erstellt am 2020-04-15 20:25:12

zaubermaus84

2020-04-15 20:25:12
  • #1
大家好,也许你们能帮我们。我们已经得到了我们的地面找平层,连续通风了三周多。现在我们收到了一个用于铺设和功能加热的设备。我们的暖气安装师傅告诉我们,我们的暖气只能达到35度。设备运行了几天,理论上应该达到55度,但实际上最高只能达到40度。如果内部暖气加热不能超过35度,怎么可能达到55度呢?我们是不是需要一个移动设备,并且需要不断把它放到不同的房间?谢谢大家的帮助。
 

Mycraft

2020-04-15 21:01:06
  • #2
所以这些问题你其实都应该问你的供暖工程师。因为你买的是一栋房子,并且为正确执行的服务付费。

根据不同的地面找平材料类型,还必须遵守加热和冷却的方法规定。也就是说,任意的温度波动是适得其反的。

例如:

 

lesmue79

2020-04-15 21:12:56
  • #3
我会再次送暖气安装工去职业学校……如果说最大35°C的前供温, 他大概是基于这是一台热泵的背景?

然而,99.99%的热泵都有电加热棒,用来在环境能量不足时达到高于35°C的温度。

否则,热水供应也完蛋了,因为热水供应也想达到高于35°C的温度。

总而言之,我会非常仔细地盯着暖气安装工,他似乎对自己安装的设备不了解。

否则他现在不会搬来这种移动加热装置,也是纯电加热,能把前供温提高到55°C。

我们这边加热完全是通过热泵内置的加热棒完成的,因为加热时不喜欢温度波动。

有些厂家只有在保证室外温度不会低于0°C时,才允许通过热泵来加热。

但是你可以考考他,问问如果最大前供温是35°C,这套系统怎么把生活热水加热到55°-60°C,防止军团菌风险?
 

zaubermaus84

2020-04-15 21:34:14
  • #4
该设备已经安装在地暖上。如图示程序已录制,但未达到55度。他说设备中的一个加热棒坏了,而且需要将千瓦时从32kwh调节至18,因为建筑电箱或我们无法获得更多电量,这需要市政公司的特别许可。
 