加热阶段,找平层,窗户位置

  • Erstellt am 2021-12-02 07:10:39

guckuck2

2021-12-02 13:00:09
  • #1
也应该有软管版本。
我仍然不会优先选择,因为那些东西当然会花费不必要的钱。油漆工会自己给窗户贴胶带,费用只是一台建筑干燥机的一小部分 ;-)
尤其是在冬天,建筑干燥确实是一项相对容易完成的任务。
 

RotorMotor

2021-12-02 13:03:07
  • #2

这个问题用一根管子就能解决。

一天通风三次可能更划算,对环境也更好。
但前提是你不是开车去的。 ;)
 

Hausbau 55

2021-12-02 16:48:05
  • #3
从下周二开始,我们的KfW-Effizienzhaus 55 EE(Bungalow 90 qm)也将进行地暖预热。我已经收到了预热记录。看到需要达到的温度以及必须将其升高到60° VLT并保持三天,真的非常糟糕。除此之外,这次预热将完全采用直接电加热。不幸的是,热泵(如果它能用于预热的话)还没有送到暖气安装工那里。
 

RotorMotor

2021-12-02 16:51:57
  • #4

这真是太可怕了?
为什么要这么高?通常根据地暖设计,适当的温度就足够了。
也许可以多几度作为备用,但60度已经很糟糕了。


我们这里也一样。主要是因为我们的暖气师懒得动手,而不是因为他没有设备……
 

guckuck2

2021-12-02 17:15:28
  • #5
把60度拿出来讨论。只是又贵又没用。

我们有一台带有探头钻孔的盐水-水热泵。钻孔专家拒绝通过探头加热,因为为了保修就不这么做了。原本想同时使用探头和加热棒,想用大约12千瓦的功率。

单靠1月份用6千瓦加热棒把2度冷且潮湿的毛坯房加热,根本不够,因此用了一个连接地暖的电加热器。大概有20千瓦左右。效果不错,但设备、安装都花钱,电工也拿了一些钱装了房间内临时的CEE32插座。
不爽,但也没办法。
 

KlaRa

2021-12-02 18:25:04
  • #6
一个有趣的说法。这种知识来源于哪里? 地暖设计又意味着什么?如果功能采暖的供回水温度设定为60°C,热系统也必须为此进行设计。 那么,提示"……通常只需根据地暖设计即可"该如何理解?
 

类似主题
01.10.2020在带地暖的浴室里推荐安装额外的加热器吗?71
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
20.12.2019燃气泵与热泵的购置成本差异74
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
02.04.2020采暖负荷计算为10.3千瓦,9.5千瓦的空气-水热泵足够吗?29
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
02.02.2023空气-水热泵和地板采暖的单独房间控制20
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12

Oben