Calefacción (Bomba de calor) ¿Incorrecto, demasiado alta la potencia térmica?

  • Erstellt am 12.09.2018 09:46:39

HilfeHilfe

12.09.2018 11:21:04
  • #1
Hola, ¿podéis revisar el consumo? ¿Es realmente comparable o los amigos tienen, por ejemplo, [Kollektoren]?
 

JHT2018

12.09.2018 15:42:50
  • #2
Las casas son casi idénticas, solo que con una superficie y un techo más grandes. Ambas usan una bomba de calor aire-agua con sistema de ventilación. Ninguna tiene colectores, etc. Se trata de potencias térmicas de aprox. 4 kW (modelo pequeño) y 6 kW (modelo grande, que es el que tengo). En el contrato de construcción también estaba el modelo más grande. Finalmente, encargo a [Hausbauprofils] para que me instalen un sistema de calefacción correctamente calculado. Ese es mi punto de vista.
 

Obstlerbaum

12.09.2018 16:06:20
  • #3
6kW está bien para una casa unifamiliar, así el calentador eléctrico podría activarse solo a temperaturas más bajas. Los consumos se pueden reducir típicamente mediante un control temporal mejor ajustado a las necesidades. Si se mantiene un depósito de agua caliente innecesariamente grande a 55°C continuamente, por supuesto que se consume bastante electricidad. También influye mucho el comportamiento de calefacción. Quien mantenga la casa en invierno a unos cómodos 23°C, pagará más...
 

HilfeHilfe

12.09.2018 17:06:13
  • #4
Bueno, ahora está todo dicho. Nadie va a cambiar la instalación, solo se ajustará como se describió. ¿Cuál es ahora vuestro consumo en KW? ¿Cuál es también el consumo de agua (por el agua caliente)? Quien se ducha con agua caliente todos los días también calienta
 

boxandroof

13.09.2018 21:44:04
  • #5
Aquí solo describes la potencia máxima de la bomba de calor. Eso inicialmente tiene poco que ver con el consumo. Hasta ahora no has proporcionado otros datos (calor en kWh y electricidad en kWh). Y KFW 55 no es igual que KfW 55.

4kW de carga térmica para KfW55 en 250m² es bastante bueno. 6kW para 150m² también está bien. Más importante sería, entre otras cosas, que la calefacción por suelo radiante esté optimizada para bombas de calor o diseñada para bajas temperaturas de impulsión y que no hayas instalado un depósito acumulador o válvulas de sobreflujo.

Ocúpate una vez de cómo se opera una bomba de calor de manera óptima, entonces (con suerte) también funcionará el consumo:
- Termostatos completamente abiertos o directamente retirarlos
- Realizar un equilibrio térmico
- Mantener la temperatura de impulsión lo más baja posible mediante la curva de calefacción

Y cuando todo esté configurado de manera óptima, continúas y por ejemplo bloqueas la calefacción por la noche durante 12 horas, porque durante el día funciona de forma más eficiente. Y ya entrega en promedio solo 3kW de calor y también cicla menos.
 

tomtom79

14.09.2018 02:08:08
  • #6
Adicionalmente, calentamiento de agua a un máximo de 45 grados, 42 también está bien, me sigue pareciendo muy caliente al ducharme.
¿Tenéis un acumulador de agua caliente? Si es así, ¿cuál?

Y tiempos de bloqueo para el agua caliente de 19 a 10 horas. Por la noche, con bajas temperaturas exteriores, no es necesario precalentar el agua.

Bomba de recirculación no en funcionamiento continuo.
 

Temas similares
06.12.2015Bomba de calor / demanda final de energía / factor de rendimiento anual20
25.01.2016¿Agua caliente solo con bomba de calor?10
21.10.2019¿Bomba de calor con tarifa para bomba de calor?37
06.02.2018¿Solar para agua caliente/calefacción o mejor fotovoltaica para electricidad?21
15.02.2019Informes de prueba actuales de bombas de calor aire-agua19
30.04.2019Liquidación de gastos adicionales de bomba de calor en apartamento anexo12
24.07.2019Ordenanza de ahorro energético 2016 o KFW 55 para bungalow con bomba de calor aire-agua y ventilación residencial controlada, con opción a fotovoltaica47
11.12.2019¿Calefacción a gas o bomba de calor aire (Mitsubishi?) o agua subterránea?16
24.02.2020¿Estación de agua dulce y tanque de almacenamiento intermedio: opción técnicamente mejor?24
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
15.12.2022Consumo de electricidad en casa, ¿cuál es su consumo?418
20.01.2021Consumo de bomba de calor aire-agua de 30 kWh por día52
10.01.2022Determinar el consumo de la bomba de calor aire-agua a partir del consumo total de electricidad45
26.04.2022Bomba de calor aire-agua sin acumulador | Instalador de calefacción se remite a la normativa de la ley de energía de edificios33
31.03.2022Bomba de calor aire-agua - ¿Tanque de almacenamiento tampón sí o no?28
15.11.2022Bomba de calor aire-agua Tecalor 8.5: Agua caliente - no muy caliente por la mañana21
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46
05.03.2024¿Es útil un tanque de almacenamiento intermedio en una bomba de calor?72

Oben