过渡时期的热泵

  • Erstellt am 2023-10-12 14:42:10

RotorMotor

2023-10-13 10:32:10
  • #1

他们也必须持续提供云服务、更新等。
 

GePrest

2023-10-13 12:18:52
  • #2
从明天起天气会变冷,我可以做些什么改变,以便热泵在12度以上时不频繁启动?提高[Vorlauf]温度?提高房间目标温度?增加[Taktsperre]时间?还是干脆设定固定的供暖时间?
 

KarstenausNRW

2023-10-13 12:27:38
  • #3

放轻松一点。外部温度这样的情况下,房子要过几天才会冷却到一定程度,热泵才能有合理的开关频率。根据不同的热泵,没什么特别需要做的。我例如我的热泵就没有开关频率限制。房间即使不开暖气也有22.5度。所以我打算至少让热泵完全关闭到下周中。
 

GePrest

2023-10-16 14:08:18
  • #4

你好,从昨天中午开始把热泵切换到供暖模式,热泵运行频率很高,见附件。我把晚上21:30到早上7:00的休眠模式设为75%。夜间设定温度21度,防冻温度3度,有一周期融霜过程。热泵运行大约35分钟,然后暂停大约30分钟。所有暖气片都是开着的。关于运行频率,我觉得还有很大提升空间,有人有什么建议吗?
 

Tolentino

2023-10-16 14:24:43
  • #5
为什么我带有重要提示和问题的帖子会被立刻删除,当然没人会解释。
对发帖人的问题:
为什么设置得这么暖和?这是一个现有系统,还是后来加装的热泵?
我觉得循环时间刚好,热泵这么快就重新启动倒是有点奇怪。
你发现有带迟滞的点吗?
 

KarstenausNRW

2023-10-16 14:25:52
  • #6

光是看到“静音模式75%”这样的设置我就头晕。为什么大多数热泵都带有这么愚蠢的规则(Vaillant 线程有529页,也非常惊人)。
抱歉,这方面我帮不了你。我的热泵没有这些设置。Pana的设计要简单得多,没有这些无意义的设置选项。

但是:在外面这种天气和你屋里还保持的温度下,你的问题是热泵仍然产生太多热量。换句话说,房子还没有冷却够。而且通过窗户可能还有热量进入,所以热泵要正常运作还需要更长时间。白天比较温暖的气温也帮不了你。
让热泵只从早上5点运行到10点,其余时间就别开了。
 