热泵前置温度的经验?

  • Erstellt am 2017-10-10 09:13:01

nxs80

2017-10-10 09:13:01
  • #1
大家好,

我们建了一栋独栋住宅,现在也安装了一台热泵(Nibe),配有地暖等设备。由于我们刚开始使用这项技术,想问一下关于供水温度的问题。

我注意到,目前我们这里常常会有短时间的供水温度升高。24小时内大约有10次循环升温,最高温度达到50度,虽然目前室外温度为12/13度,而供水温度(根据供暖曲线)应为26度。这自然导致了相应的电力消耗。这正常吗?我实在难以想象...
 

Joedreck

2017-10-10 10:09:35
  • #2
这可能是热水供应吗?
将热水供应设置为每天1-2次。根据使用习惯调整。
 

nxs80

2017-10-10 10:57:19
  • #3


嗯,可能是这样,但这与生活用水准备的分析结果并不完全一致。奇怪。
 

Basti2709

2017-10-10 11:28:48
  • #4
我们这里也是热水每天多次被加热到适宜温度……当我看到供回温度突然显示50度时也吓了一跳……但上面用小字写着“[Speicherladung läuft]”……
 

blackm88

2017-10-10 12:57:43
  • #5
我们的 Tecalor THZ504 显示屏上总是显示一些“混乱”的参数,尤其是温度方面。Stiebel Eltron 的技术人员说,那些是“内部”传感器的数值,并不反映设备当前的实际状态。
我们现在在通往各个采暖回路分配器的管线之前装了一个温度计。目前这里的回水温度大约是28到30度,外界温度在5到10度之间……
 

ares83

2017-10-10 15:06:34
  • #6
设备其他方面正常吗?我们的THZ 504可以相当清晰地显示前进和回流温度。在热水加热时,回流温度会短暂上升,热水图标会亮起。
 

类似主题
30.06.2011带冷却功能的空气-水热泵供暖14
28.08.2013新建单户住宅,燃气或热泵,目标KfW5529
16.11.2020集成装置 Stibel Eltron LWZ 504,带中央送风82
11.02.2015空气热泵与电力消耗50
15.02.2016房屋规划最终版:供暖组件,什么合理——不用空气热泵20
30.07.2016没有混合器的水龙头?只有热/冷?69
08.02.2018家庭用电量 - 用于比较的消费值41
11.03.2018我们计划的太阳能装置的对准问题26
12.04.2019BAFA创新资助空气源热泵43
17.06.2019带有空气-水热泵的柜子,储水箱.. 有人认识吗?24
13.07.2019热水要很长时间才会来27
16.03.2023地暖供水温度降低比预期更复杂?70