Kkati1337 2023-04-28 08:52:01#1 从本周起,HAR开始被技术设备使用。管道被如此细致地铺设,这是常见的吗? 我和我丈夫从昨天开始一直在赞叹。我们内心的完美主义者绝对被触动了。=) 此外,我们显然还得到了一个缓冲储罐。我们的建筑承包商总是能带来惊喜。=)
从本周起,HAR开始被技术设备使用。管道被如此细致地铺设,这是常见的吗? 我和我丈夫从昨天开始一直在赞叹。我们内心的完美主义者绝对被触动了。=) 此外,我们显然还得到了一个缓冲储罐。我们的建筑承包商总是能带来惊喜。=)
Kkati1337 2023-04-28 09:01:45#3为什么那里有两个这么大的水箱,你们是不是安装了缓冲罐(灾难)?这将是你的总承包商第一次让你失望。管道铺设看起来倒是非常整齐。 我以为缓冲罐是好东西?o.O
OOWLer 2023-04-28 09:06:59#4 我还以为缓冲罐是好东西呢? o_O w0t?你是新来的吗? 串联的缓冲罐在回水侧并不算太差。但原则上,对于带地暖的新建筑来说,缓冲罐通常对效率是不利的。我不会说这是灾难,虽然你们现在花了1000欧元“白费”。 请检查缓冲罐是否是串联连接的。装配的超流量阀也应该设计用于高压,而不仅仅是比如最高300毫巴。
我还以为缓冲罐是好东西呢? o_O w0t?你是新来的吗? 串联的缓冲罐在回水侧并不算太差。但原则上,对于带地暖的新建筑来说,缓冲罐通常对效率是不利的。我不会说这是灾难,虽然你们现在花了1000欧元“白费”。 请检查缓冲罐是否是串联连接的。装配的超流量阀也应该设计用于高压,而不仅仅是比如最高300毫巴。
Kkati1337 2023-04-28 09:14:42#6说实话,我从来没有真正关注过缓冲器这个问题。我们在老房子里没有,而且实际上我们之前也从未讨论过这个问题,所以我们也很惊讶。 但是,为什么它会降低效率呢?理论上这应该会减少逆变器的启动次数吧?我们也打算安装相当多的光伏系统,所以这不正合适吗? 我们实际上只是在间接花了钱。 :D 我当时接受房子的价格就是那个价钱,完全不知道我们能拿到这个。
说实话,我从来没有真正关注过缓冲器这个问题。我们在老房子里没有,而且实际上我们之前也从未讨论过这个问题,所以我们也很惊讶。 但是,为什么它会降低效率呢?理论上这应该会减少逆变器的启动次数吧?我们也打算安装相当多的光伏系统,所以这不正合适吗? 我们实际上只是在间接花了钱。 :D 我当时接受房子的价格就是那个价钱,完全不知道我们能拿到这个。