西南帕拉廷挂屋 - 我们的房屋建设2.0

  • Erstellt am 2022-09-09 18:13:24

RotorMotor

2023-10-22 20:55:21
  • #1
为什么热泵后面的管道向上弯曲?
难道不应该向下吗?
 

KoalasAreCute

2023-10-22 21:33:55
  • #2


向上是每个安装说明里的示例。
 

RotorMotor

2023-10-23 08:23:44
  • #3
有趣的是,制造商竟然在说明书里这样标示。地面向上最终确保了积水(雨水+凝结水)沿着房屋墙壁流动,而不是从弧形最低点滴落下来。
 

guckuck2

2023-10-23 08:29:49
  • #4
不比其他穿墙且具有(轻微)向墙倾斜的管道更多。穿墙管道的施工应相应进行。
 

kati1337

2023-10-23 09:48:48
  • #5
管道区域在我们这里也仍然大部分是有顶盖的。弯头后面还有一段基本上是“直”的地方,也可能会滴落。但我想如果说明书里是这么画的,希望情况不会太糟。^^
 

andimann

2023-10-23 11:09:46
  • #6
早上好,



如果你运气不好,那对你一点用也没有。那儿也可能形成冷凝水,然后水会愉快地流进墙里。这个弯圈是必要的,但我总是会确保管道在靠近墙的最后几厘米处是上升的。否则事情会出问题。

祝好,

安德烈亚斯
 