谢谢Bratac,我会去了解一下Flowstar墙盒是否适合我们,同时也得看看有哪些公司做核心钻孔。

我们的房子已经完工,我们已经住了快一年半了。我们可能得先把厨房的吊柜拆下来,做钻孔,然后可能得重新粉刷厨房墙,因为钻头可能会损坏墙纸?
房子是用双层砌体建造的,红砖和多孔混凝土+保温层(墙厚44.5厘米)。看看是不是能这么简单地钻过去?

窗户开微微通风或者露台门开着,我倒是不怎么介意。我不是那种会长时间做饭的大厨,开窗造成的热量损失应该还在可控范围内。
短时间的负压我觉得也没啥大不了的,我已经习惯了,因为冬天我们用的控制性居室通风系统出现软件漏洞,持续好几个月都是负压状态。

再次感谢你的报告。
 

Knallkörper

2017-01-07 19:43:43
  • #2
钻孔时壁纸肯定会坏。如果工人有好的吸尘器,你们还是不必粉刷。那个“毛边”的孔会被抽油烟机遮住。核心钻孔大约持续15分钟,费用在100到200欧元之间。
 

bluminger

2017-01-24 08:57:30
  • #3
如果控制式居室通风系统不能在适当的时间内将厨房的气味排出?
如果控制式居室通风系统的排风口不正好在炉灶上方,应该不会有油脂吸入的问题,对吧?
关闭式厨房可能比较困难,但开放式厨房应该可以吧?
 

DragonyxXL

2017-01-25 12:21:29
  • #4
这真的是个笑话吗?每小时大约有800立方米加热后的空气被排到室外,也就是一个150平方米的房子约两倍的房间体积。
 

Deliverer

2017-01-25 14:13:29
  • #5


空气储热性能这么差,真是太好了!
 

MillenChi

2017-01-26 08:18:43
  • #6
此外,抽油烟机通常很少运行超过20分钟。在我们这里通常只有大约5分钟。也就是刚好煎炒的时间。油炸只在门外进行。单凭直觉,我们这里只有排风是可行的。
 