节能条例证明 与 节能条例证明 + KfW-70 证明

  • Erstellt am 2015-07-01 12:41:02

jx7

2015-07-01 12:41:02
  • #1
大家好!

当一位能源顾问为新建建筑进行能源节约条例计算时,制作KFW-70证明是否仍然是相关的额外工作,并且可以收取额外费用?

有没有人有关于能源顾问费用的成本估算,针对146平方米住宅面积加73平方米地下室的一户住宅,分别仅做能源节约条例证明,和做能源节约条例证明加上KfW-70证明。

该房屋具有以下特点:
- 17.5厘米石灰砂石,20厘米保温层
- 地热能(含最低年运行效率为4.5的盐水热泵和深井钻孔)
- 中央控温住宅通风带热量回收
- 朝南朝向
所以肯定应该是KfW-70等级。

衷心问候

jx7
 

Sebastian79

2015-07-01 12:53:59
  • #2
20厘米的隔热层?为什么这么厚?算一算,这多出的隔热层到底带给你什么好处?我们用了相同的组合和14厘米的隔热层——达到了KFW56...

当然还会涉及更多参数,但大致来说,这样你轻松可以达到KFW70。不过我总是建议先看看这多出的隔热层要花多少钱,以及你一年能节省多少开支。

我们为节能条例和KFW计算支付了500欧元加税费。
 

jx7

2015-07-01 12:57:58
  • #3
谢谢Lexmaul。你知道500欧元加增值税中有多少钱是用于节能条例,多少钱是用于KfW的吗?你们也有地热能和带热量回收的控制式居住空间通风吗?
 

Sebastian79

2015-07-01 13:01:53
  • #4
150欧元是给KfW的——是的,我们也都有这两个。
 

jx7

2015-07-07 16:37:52
  • #5
我们现在不得不支付500欧元的附加费,但这不仅包含在建筑前进行KfW计算的费用,还包括必要的施工监理和施工期间的工作,以及所有其他必须完成的事项。
 

jx7

2015-07-08 11:31:51
  • #6
顺便说一下,我们的建筑方式(17.5厘米灰砂砖,20厘米保温层,地板下方10厘米保温层,三层玻璃,地热/深层钻井,带热量回收的控制式居住空间通风,146平方米居住面积加地下室)在以下数值上达到了:

年度一次能源需求
Q_p = 34.5 kWh/(m^2a) => 参考房屋的54%

传热热损失
H'_t = 0.305 W/(m^2 K) => 参考房屋的79%

KfW-70要求Q_p < 参考房屋的70%且H'_t < 参考房屋的85%,这点已经满足。

KfW-55要求Q_p < 参考房屋的55%且H'_t < 参考房屋的70%,这点未满足。

出于各种原因,我们并不介意没有达到KfW-55:

1)我们的银行Ing-Diba 本来就只提供KfW-70贷款。

2)KfW-55因更严格的验证需要更高的能源顾问费用。

3)我们没有很大的动力通过更多产生费用的建筑措施达到KfW-55,因为通过地热我们可以非常经济地产生热量,且通过更多保温、更好的窗户等节能潜力看起来并不大。
 

类似主题
10.07.2011Kfw 70 房屋的墙体结构和保温,行吗?19
07.10.2016KfW 55 推荐使用哪种供暖?58
09.04.2012分散式与集中式控制住宅通风?KfW住宅计算要点20
07.06.2013是否必须按照2009年节能条例进行建筑?12
09.05.2016遵守2016年节能条例及以下供暖设施14
29.01.2016新建价格差异,KfW 70,KfW 5513
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
16.07.2017节能条例,KFW55,KFW40 或 KFW40 Plus19
21.12.2017带燃气锅炉和热回收通风的节能规定,代替太阳能?15
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
09.09.2019在哪些地方超越节能条例的要求最为划算?14
03.11.2020KfW55标准/受控住宅通风或节能条例标准的独栋住宅 - 经验与观点?22