能源证书来了 - KFW 70 甚至 55?谁能帮忙?

  • Erstellt am 2011-10-20 13:44:26

krausf3

2011-10-20 13:44:26
  • #1
大家好,

我刚刚收到了我们计划建造的房子的能源证明。我们需要这个证明来申请KfW贷款。

之前我们以为只有KfW 70,但我看不懂这份能源证明。

以下是数据:

这栋建筑的最终能源需求:18.7 kWh/(m²a)
奖励能源需求:48.5 kWh/(m²a)

这对我来说意味着什么?
我是不是已经达到了KFW 55级别?
这样我是否有资格获得还款补助?

谁对这方面了解,可以帮帮我吗?
 

E.Curb

2011-10-20 14:01:49
  • #2
你好,

重要的数据如下:
1. 你的建筑物和[Referenzgebäudes]的一次能源需求
2. 你的建筑物和[Referenzgebäudes]的传热损失

对于[KfW Effizienzhaus 55],一次能源需求最多为[Referenzgebäudes]数值的55%,传热损失最多为[Referenzgebäudes]数值的70%

不关心最终能耗

问候
 

krausf3

2011-10-20 14:14:10
  • #3
哦,原来是指百分比。
我以为那是和这些数字有关。

也就是说,因为我有48.5 kWh/(m²a),我以为可以说是KFW 48.5,因此达到了效率等级55。

但这仍然是一个不错的数值,对吧?

如何用这些数值计算大致的年耗量?
我是指成本方面的。

这是一台带有控制型住宅通风和热回收的空气源热泵。

那么我计算是这样:

18.7 kWh/(m²a) x 165m² = 3,085.5 kWh
3,085.5 kWh x 0.15 欧元(ÜWAG Fulda的热泵电价)= 431.97 欧元
431.97 欧元 / 12 个月 = 36.00 欧元

这样算对吗?

根据经验,这样的计算结果大致正确吗,还是不正确?
 

E.Curb

2011-10-20 14:42:02
  • #4


可能吧,我不认识你的房子,也不了解参考建筑的数值。但我认为是这样的。



是的,大致可以这么计算。

祝好
 

€uro

2011-10-20 16:24:05
  • #5
你好,
很遗憾,不可以!根据能源节约条例/KfW证明,既不能确定消耗量,也不能用这些数据来设计供暖系统。它们仅用于基于标准化边界条件的初级能源证明/对比。为了进行可靠的消耗预测,需要使用具体建筑物的实际和真实边界和使用条件。
特别是在空气源热泵系统中,证明中使用的年工作效率往往达不到,因此导致供暖/生活热水的过度消耗费用。原因通常是整体系统设计/计算不足或缺失,或者组合设备不合适。很少是设备本身的问题。

此致敬礼
 

类似主题
19.06.2009KfW 60 房屋合同评估:房屋贷款审核12
19.01.2013KfW 70 - 新城市别墅中使用哪些卷帘?10
12.05.2014KfW 70 无通风系统107
07.10.2016KfW 55 推荐使用哪种供暖?58
17.11.2014新建建筑配备电加热26
11.02.2015空气热泵与电力消耗50
23.10.2015装配式房屋供暖:燃气 / 空气热泵 / 地板采暖22
29.01.2016新建价格差异,KfW 70,KfW 5513
29.06.2016燃气或空气热泵的经验?44
07.07.2016独栋住宅验收:能源证书16
11.02.20172017年KfW贷款,适用于2016年能源节约条例下的住宅17
19.07.2018新建项目采用哪种KFW标准和技术45
02.11.2018KfW 55 - 规定 - 未遵守 - 后果30
17.01.2020KfW 40 高效住宅 采暖热需求22
13.08.2019我们还能赶上住进KfW-55房子吗?14
22.11.2020无需绝缘即可实现的最终能源需求13
26.10.2021我怎样才能在Kfw 55中达到“EE”?21
23.10.2023KFW 40 平房中的电加热表面(Thermoheld),面积80平方米20
26.03.2025KfW 261修复与大型扩建有资格获得资金吗?13

Oben