地下室混凝土外墙发现裂缝,如何处理?

  • Erstellt am 2020-12-17 14:12:53

sascha-t4-le

2020-12-22 07:47:25
  • #1


请在你解决结构力学的问题后再联系我。
 

HeiniohnePlan

2020-12-23 14:00:39
  • #2
感谢你们的回复 和 !

我真希望我的那些讨厌又无聊的帖子也能被女士们阅读、回复等等。

那么:

尊敬的女士们,您好!

1. 我昨天再次与我们的TÜV鉴定员沟通,特别是关于为什么钢筋向上弯曲的问题。

2. 根据施工负责人对我们的TÜV鉴定员的说法,钢筋是为了方便拆除模板才向上弯曲的。

3. 我随后问了TÜV鉴定员,这是否在结构计算中考虑到了。他说他自己也在想这个问题。

4. 我大概会在圣诞节后以书面形式带回执向我们的施工负责人提交一份缺陷通知。

我将在通知中
4.1 询问钢筋向上弯曲的原因,
4.2 要求提供结构计算书,
4.3 要求消除缺陷,
4.4 并要求缺陷修复的文件记录。

5. 你们觉得还有更好的做法吗,或者我有什么遗漏?

6. 我认为这是偷工减料和一种无礼行为,
外墙裂缝
6.1 没有覆盖防水,
6.2 只是希望浇筑楼板时裂缝能自行闭合,一切都会好起来。
6.3 我认为施工负责人本应该通知我这件事,我不该是通过照片来提醒他。道歉也是必须的。

最重要的一点:

7. 祝你们和你们的亲人圣诞节快乐,身体健康!
 

fach1werk

2020-12-23 20:46:31
  • #3
...纠正的文件记录...必须的道歉...请问Heini,你到底和谁一起建造?这听起来像是来自另一颗星球的:)

许多问候
Gabriele
 

Steven

2020-12-23 21:30:44
  • #4

你好,HeiniohnePlan

我不理解上面这句话,我的理解也不喜欢!
你不会是喝了太多烈性啤酒吧?
我虽然喜欢女士,但无论身体上还是精神上我都没有任何相关的特质。

Steven
 

bauenmk2020

2020-12-24 09:59:40
  • #5
觉得你已经尽力了,并且联系了TÜV鉴定专家。作为外行人,无法做更多的事情。只能进行记录。无论如何,要确保裂缝被覆盖。这适用于所有空腔材料,例如Poroton砖。
 

sascha-t4-le

2021-01-14 09:20:09
  • #6
新年快乐!

你能解决这个问题吗?
 

类似主题
04.11.2012尽管通过了TÜV验收,仍然需要鉴定专家吗?13
01.04.2020诺伊基尔兴-弗卢因地区施工经理(杜伊斯堡/克莱费/韦泽尔)10
01.10.2013建筑公司宁愿不请评估师11
10.02.2014施工经理的承诺 - 信任关系13
29.01.2014城市别墅平面图 / 结构反馈,布置28
03.01.2022通过建筑业主保护协会(Bauherren-Schutzbund)、私人建筑主协会、TÜV、DEKRA、独立鉴定师或“xyz”进行施工监督...?57
14.12.2015鉴定人发现地下室有缺陷。怎么办?11
30.06.2016现有房产 - 评估师,融资,谈判...17
05.07.2018最终费用仅在结构分析和热需求计算之后?12
01.08.2018建筑公司因与评估师合作而要求额外费用21
18.09.2019自己建车库 - 如何计算结构力学?28
16.12.2019独栋住宅的结构分析费用是多少?24
07.05.2020静力学/节能条例 报价公平吗?14
04.01.2023没有结构静力报告的2米高挡土墙?10
01.11.2020房屋翻新粗略成本估算,建造年份73年 - 评估师17
21.01.2021外墙抹灰不平,窗台太短,外墙保温系统的密封性63
26.03.2021使用与审批规划和结构力学不同的材料建造12
20.10.2021六十年代房屋翻新:专家建议值得怀疑?92
17.03.2022DSL银行处理时间很长,现在还派评估师来评估20万22
07.05.2023专家检查地基板合理吗?55

Oben