带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?

  • Erstellt am 2019-01-03 22:37:50

Christian K.

2019-01-28 16:33:56
  • #1
对我们来说,几度的温差就足够了。去年夏天我们家的例子是,客厅里温度是28°C,而儿童房另一侧只有26°C。儿童房的温度明显更舒适。汽车里也是一样。把空调从20°C调到17°C试试看。我们也会用遮阳帘好好遮挡,控制式室内通风系统只是为了用比较少的钱辅助整个系统。真正有效的遮阳、夏季旁通和冷却装置应该会让夏天更舒适。
但你说得完全正确,这不能替代空调,空调能让温度随意调节。不过价格也会稍微高一点 ;-)
 

Steffen80

2019-01-28 20:35:50
  • #2


很好……不过……有了控制式居室通风系统,客厅还是28度,儿童房还是26度……打赌!冷却装置(也许)可以把高温降下来……到多少?28度 :) 用电 :) 听起来很聪明。但也许你会拿到一本漂亮的小册子……
 

Christian K.

2019-01-28 20:43:08
  • #3
嗯,但是如果那么说,那就偏向空调了。那它用什么来运行呢?爱吗?正如你说的,我打赌不是!无论是空气-水热泵、空调还是用散热器用电力降温几乎无所谓。我要多制冷,就需要更多电。是的是的,效率在这里也发挥作用,在你再次捣乱之前。散热器所需的电力,光伏系统在夏天完全能够供应得起。
 

Mycraft

2019-01-28 21:05:32
  • #4
嘛,Steffen说得对。用控制式居室通风系统来“冷却”空气,夏天正是在通风口附近进行的。阳光、人体和房屋内的各种活动带来的渗透,会很快破坏你所追求的能量平衡。
 

rick2018

2019-01-28 21:25:21
  • #5
Steffen 说得对。按照标准设计,机械通风的换气率太低,制冷能力也不足。要么系统需要重新设计,要么使用传统的空调。这里一定要同时规划好所有接口。
 

Steffen80

2019-01-29 10:09:55
  • #6


我说“电”的意思是->受控住宅通风系统根本没用,还比常规的约60瓦功耗(通过换热器)多消耗电。空调耗电也不多……但相比之下带来的效果极大 ;)
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
09.04.2012分散式与集中式控制住宅通风?KfW住宅计算要点20
26.07.2012在受控住宅通风系统中的通风14
27.02.2013受控住宅通风或调节空气 - 经验?14
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
31.05.2017夏季通风系统?45
11.10.2018将制冷集成到受控住宅通风中还是单独安装空调?14
15.06.2019配备AWP和控制式住宅通风的KfW40房屋优惠,靠谱吗?39
27.04.2023朝南的位置需要空调吗?77
13.07.2020热泵与中央住宅通风21
30.04.2025可逆空气-水热泵与带加热功能的空调22
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
07.08.2021新建建筑中中央空调的费用32
10.08.2021如果有受控住宅通风系统,能否安装空调?32
19.01.2022带有地暖、居住通风和空调的新建筑21
25.04.2022使用冷却天花板代替空调合理吗?15
23.08.2022地热篮子可以为受控住宅通风预热空气吗?26
20.01.2023空调 / 即热式热水器作为取暖设备11
05.09.2024分体式空调和带热回收的控制住宅通风系统44