带车库的新建城市别墅施工日志

  • Erstellt am 2021-01-27 21:26:05

WilderSueden

2021-02-25 19:33:56
  • #1
你为第一次中断的尝试付过钱吗?如果付过,我建议你向建筑公司要回。这简直是糟糕的草率工作。
 

Mike29

2021-02-25 20:05:06
  • #2
spannend wird es, zu sehen, was noch so kommt. 作为外行,我无法想象间隔物部分被埋入防冻裙板中是正确的。或者它们透过模板板下面。如果间隔物能通过,那混凝土也会通过。建筑师和施工主管由总承包商提供或支付吗?那么你可以认为施工主管不一定代表你的利益,而是代表总承包商的利益。如果从基础板就开始这样,你绝对应该找自己的专家意见。特别是因为你自己说你对建筑一无所知。附言:照片上看起来有误导吗,还是防冻裙板不是四面浇筑到同一高度?
 

OWLer

2021-02-25 20:53:20
  • #3


这些钢角码算作钢筋吗?我们当时也用在地下室地板上,但钢筋网都是嵌入这些角码里的。钢筋网在一张照片中位于Dixoklo右侧。如果混凝土基座浇筑成功,剩下的地板也做好了,他们又不可能随随便便把钢筋网扔到角码上吧?我们那边的人花了很久时间,用细铁丝固定,确保钢筋网不会移位。

你的照片中钢筋好像缺了很多?你有没有现场对照钢筋图纸核对过情况?
 

dynaudio79

2021-02-25 21:03:40
  • #4


不,当然没有。我也不会付。
 

dynaudio79

2021-02-25 21:07:32
  • #5


正如之前所说,我已经聘请了一个独立的建筑监理,他们也很专业。目前一切都还好。模板还没完全做好,而且高度也没达到。还需要抬高。这意味着外面要填土,防止混凝土从下方流出。他们只是利用间隔件防止模板掉进条形基础。我也不太喜欢间隔件部分被嵌入混凝土,但我认为这最终应该没多大关系。不过我会再提出来。
 

dynaudio79

2021-02-25 21:13:10
  • #6


是的,钢筋网还放在Dixi旁边。它们应该是用作钢筋的。
根据工地负责人说,他们想一天内完成所有工作。也就是说先浇筑条形基础,然后绑钢筋和安装模板,最后浇筑板。
但我真不太相信,因为绑钢筋通常就要一天时间。
正如我说的,工程监理参与其中,如果有什么不对劲,他们会立即写报告。
例如,他们目前想要条形基础运来混凝土的证明,以及结构工程师关于如果条形基础没有同时浇筑到同一高度是否有问题的意见。事实上的情况就是如此,后面高度缺少约50厘米。

什么是钢筋图纸?
 

类似主题
05.06.2010用高孔砖还是混凝土建造的地下室?11
18.09.2012带有防冻裙边但无地基的底板结构10
22.12.2016雨水对混凝土板有害吗?12
20.08.2016底板与条形基础15
11.10.2016钢筋/加固可见31
06.10.2016底板有缺陷?22
18.08.2017地基板完成 - 施工监督缺席20
10.08.2017自己制作带模板的挡土墙28
04.07.2019基础接地体(防霜裙边)施工错误15
09.02.2019带条形基础和防冻裙边的地板板23
18.07.2019地板板下的绝缘层必须延伸到模板处吗?14
17.08.2019基础板 - 钢筋露出12
28.10.2019基础板 - 侧面可见的钢筋15
04.12.2019霜裙 - 优点和缺点12
16.04.2020将地板板分部分浇筑?19
27.05.2020将模板块放置在地基或混凝土中21
30.06.2020底座板,混凝土中水泥不足19
24.08.2020土壤调查报告 - 这里是基础13
17.10.2020底板浇铸得太大了 - 现在已经缩短了 - 这样可以吗?48
27.12.2021条形基础出现了裂缝26