带车库的新建城市别墅施工日志

  • Erstellt am 2021-01-27 21:26:05

dynaudio79

2021-02-03 10:06:27
  • #1
有人知道浇筑混凝土时最低需要达到的温度是多少吗?
 

cschiko

2021-02-03 10:15:41
  • #2
一般来说,温度应该保持在5°C以上,并且持续几天。否则可以使用添加剂,但那样的话当然需要事先知道。[Fundament zu 90% gegossen]是什么意思?剩下的10%要倒在上面吗?这听起来有点奇怪。换作是我,我会找专业人士来监督。我对这方面不太了解,但一开始感觉这整个过程不太靠谱(不过论坛里还有更懂行的人)。
 

HarvSpec

2021-02-03 10:24:24
  • #3
你和[GU]、[BU]、[Architekt]一起建造吗?
 

icandoit

2021-02-03 11:17:11
  • #4

你这话是从哪里听来的?

实际上即使在结冰的情况下也可以浇筑混凝土。这取决于很多情况,所以做出这么笼统的断言是值得怀疑的。
 

knalltüte

2021-02-03 11:23:08
  • #5
我只是想知道,已经浇筑了90%的混凝土和剩余的混凝土之间如何形成一个能够让结构工程师满意的连接?甚至没有插入钢筋来建立这种必要的连接。仅靠重力和摩擦力在我看来是不够的。Laienmeinung:这不行,一切都得重新开始(拆除重建)。
 

icandoit

2021-02-03 11:25:52
  • #6

这个问题不能一概而论。
混凝土在施工现场空气温度为+3°C及以上时,浇筑时混凝土的最低温度必须达到+5°C。在施工现场空气温度低于+3°C时,浇筑时混凝土的最低温度必须达到+10°C。
还有许多其他条件。
我会通过私信给你发一个链接。
 