压缩机六年后坏了(Ecoforest 地热泵/ Heth 井建造)

  • Erstellt am 2023-03-24 09:38:55

jx7

2023-03-24 09:38:55
  • #1
经过6.5年之后,我们的地热热泵的压缩机坏了。

这种压缩机的寿命通常被标注为25-30年。

有没有人也遇到过类似的情况?

热泵可能安装不正确,还是是什么原因导致了损坏?

另外:
安装公司Brunnebau & Erdwärme Heth(位于Lorsch)以缺乏技术人员为由拒绝维修。

总体而言,没有找到官方Ecoforest合作伙伴愿意承担维修工作,现在由一家本地的空调和制冷公司负责维修。

这是一个Ecoforest地热热泵(型号为C3 3-12KW HTR EH),配备压缩机Copeland Scroll ZPV36K1E-1E9-130。

对于我们家来说,12kW的热泵是否可能过大?(我们家通过地热热泵运行190平方米的地暖和5个人的生活热水。房屋几乎达到KfW-55标准:最终能源需求:21.4 kWh/(m^2*a) / 一级能源需求:51.4 kWh/(m^2*a) / 建筑围护结构的能量质量:0.25 W/(m^2*K))?
 

KarstenausNRW

2023-03-24 11:08:03
  • #2

有时候东西就是会坏。这只是运气不好——仅此而已。这毕竟是一个技术设备。
使用寿命不是按年限来确定的,而是根据平均使用情况来估算年限。如果你现在有一台每天启动56次(这叫循环)的热泵,那么你的平均使用量可能在6.5年时就达到了。

具体是什么坏了以及为什么坏,只有执行维修的专业公司能告诉你。
 

jx7

2023-03-24 11:20:46
  • #3
是的,倒霉也是一种可能。

我理解一个设备寿命为25-30年,也可能只持续15-20年,或者有时能达到35-40年。

但只有6.5年确实太短,非常令人恼火。

地热热泵的显示屏显示:
小时数:19672
启动次数:57579
每小时启动次数:35.596

怀疑设备过度设计是专业公司的意见。我们拭目以待接下来会如何发展。
 

WilderSueden

2023-03-24 11:23:28
  • #4
每次启动运行时间为2分钟,可能不仅仅是尺寸设置错误。
 

RotorMotor

2023-03-24 11:30:06
  • #5
是的,这真的很糟糕。也许是设置错误,或者像ERR太频繁关闭等液压问题。还有也肯定是过度设计了。
 

andimann

2023-03-24 12:03:45
  • #6
早上好,

你的数值里有什么不对劲。难道哪里逗号放错了?



6.5年大约是57000小时。这样你每小时有一次启动(我认为这太多了)。每次启动的运行时间是1/3小时=每次启动20分钟。
那么“启动次数/小时 35.596”是什么意思?

祝好,

Andreas
 

类似主题
27.10.2013地热泵维护:应注意什么以及如何操作22
12.01.2012地热泵、太阳能和壁炉作为取暖设备?15
09.05.2015地热泵与空气源热泵24
30.12.2016带有或不带有受控居住空间通风的地热泵18
11.07.2018地热热泵的经济性10
27.09.2020技术室中地热热泵的隔音17
10.04.2021适用于小型单层单户住宅的地热泵15
01.01.2022地热泵还是燃气锅炉——使用经验?17
22.03.2023扩展地热泵以加热一个小型室内游泳池18
05.03.2024热泵中的缓冲罐有用吗?72
28.02.2024维修5,000-7,500欧元的热泵还是更换新的热泵?18