空气-水热泵、光伏系统和储能的协作

  • Erstellt am 2019-12-29 23:12:42

Appel2000

2019-12-29 23:12:42
  • #1
大家好,

我们新建的房屋将安装一台空气源热泵作为供暖设备。
该系统将由我们的总承包商(GU)或其供暖公司安装。

我现在想在屋顶上再安装一套光伏发电系统(不是通过总承包商,而是由我自行挑选的专业公司安装),未直接使用的电力将被储存起来。

背后的想法之一是部分自制用于空气源热泵的电力。

因为我想事先向供暖公司和光伏公司了解一下这方面的信息,就用网络搜了一下,但没太大帮助。

我了解到光伏电力的使用顺序是:
1)屋内当前用电设备
2)充电储存
3)空气源热泵
4)电网输送

这样说对吗?

然后,需要具备技术条件,使逆变器、电池和空气源热泵能够相互通讯。
这些条件是谁来准备的,通常是谁来编程?
供暖公司还是太阳能公司?需要为此采购特殊设备吗?

当空气源热泵需要用电时,当然应该先从电池中取电,然后才从公共电网取电。如果我们有专门的热泵电价,这样用电模式还能正常运行吗?

如果有人能帮我解答这些疑问,我将不胜感激!

提前感谢,
此致敬礼

A
 

boxandroof

2019-12-30 00:27:03
  • #2

我无法详细回答,因为我自己没有储能设备。储能何时充电取决于其管理系统。空气-水热泵首先是一个普通的用电设备,为什么储能设备应该优先充电呢?

我选择了以下方案:
1. 热泵使用家庭电力:热泵没有禁用时间(阳光时?),可以使用光伏电力。我这里的热泵用电成本低,收益有限。也有采用多重计量方案的概念,即使有第二个电表,也可以用光伏电力供热泵。
2. 不使用储能,因为既不经济也不环保:制造、充放电和储存过程都有损耗。
3. 我的热泵不依赖光伏调节:采暖季白天一直运行,通过定时器增加采暖曲线。这样我不会错过阳光,另一个好处是白天温度高,热泵运行更高效。晚上根据室外温度热泵不会一直运行。更智能的控制几乎不会带来改进。冬天很多天阴天,我的屋顶光伏电100%被消耗。即使有储能也无济于事。按照低采暖成本,额外措施很难具有经济性。
 

boxandroof

2019-12-30 00:36:32
  • #3
顺便说一句,如果你控制和监督空气-水热泵的规划,以排除可能大幅降低效率的典型错误,你会对自己有最大的帮助:合适的尺寸,基于逐室热负荷计算的低温地板采暖规划,不安装缓冲水箱。网上有很多相关的讨论。
 

lesmue79

2019-12-30 08:39:26
  • #4
早上好,我们这边情况类似。

空气源热泵+地板采暖+光伏系统(无储能),正如之前提到的,白天让热泵运行,因为冬天白天的气温通常比晚上高,而且有阳光。你们的水泥地板会储存你们的能量/电力。

有人曾写过关于光伏储能的情况:夏天用不完,冬天几乎充不满。

也已经提到过,强烈要求你的总承包商最大限度地将地板采暖的供水温度设置为30°C,温度越低越好。

告诉总承包商按你们的室温需求设计系统。

不要让安装系统时加装缓冲水箱和溢流阀。不过这点很难去掉。如果必须,可以在后期自己禁用单室控制系统(ERR),如果真的无法避免。

如果用毛巾架暖气片,建议用电加热的,或者更好的是先只装个插座,这样你们可以观察是否真的需要或者想要装这个东西。此外,这种设备通常比总承包商处买的便宜。

不要被“某些房间可能太冷”这类说法吓住(除非你们所有房间都需要24°)。

总结:

按房间逐一计算采暖负荷和地板采暖设计。
采暖负荷请告知你们期望的室温!

地板采暖供水温度尽量低,铺设间距尽可能紧密。

如果可能,不要装缓冲水箱、溢流阀和单室控制(ERR)。

热泵尽量选小功率,不要被灌输选大功率机器,少即是多。

毛巾架暖气如果装,只用电加热或只装插座,方便以后加装。

如果能减少或取消上述任何项目,别忘了问问总承包商是否能给你们相应的减价和优惠,总承包商通常会忘记提这些。
 

blackm88

2019-12-30 10:40:12
  • #5
大家好,
自2019年11月起,我们安装了带储能的光伏系统。
系统的安装和编程方式是先自用电力,然后给储能装置充电,接着将多余的光伏能量供应给热泵,最后将剩余部分卖给电网。储能装置只能以一定的功率充电,热泵也不会全部消耗100%的光伏电量,所以总是呈现混合状态。所有组件通过SMA HomeManager进行监控和控制,该管理器实时监测家庭的用电情况、光伏发电和电池状态。它还与热泵通信,热泵根据需要调整功率(主要提高热水设定温度)。
 

Appel2000

2019-12-30 22:26:21
  • #6
首先,非常感谢你们快速而详细的回复。

这是带缓冲罐的系统吗?我猜是带缓冲罐的,对吗?


谁来帮你完成设备之间的安装/通讯?是暖气安装工还是光伏公司?

而且这个顺序(空气-水热泵放在最后)我觉得不太合理。
比如冬天,储存罐根本没有真正充满。空气-水热泵基本上一直在用“买来的电”运行……这样的话,反过来(储存罐最后才充满)不是更合理吗?

不过,如果我根本不用热泵专用电价,哪个用电设备用电其实也无所谓……

我倒是挺好奇最后结果会如何。
 

类似主题
05.03.2010被动式房屋,带太阳能的加热组合,能量回收,光伏?38
09.04.2013光伏系统融资无利可图吗?11
06.08.2015光伏用于热水26
08.01.2016光伏系统:含电池的自用率及其他问题27
23.02.2016光伏+电池 - 哪个系统 - 经验?17
20.10.2017带有光伏的屋顶或其他投资,有经验吗?19
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
10.04.2019LWZ 504 带或不带缓冲罐14
25.03.2019屋顶突然变得太小,无法用于受控住宅通风!54
24.11.2019燃料电池还是运营成本,光伏和太阳能热能?21
07.01.2020在空气-水热泵和光伏系统的情况下,还需要太阳能系统吗?24
08.01.2020配备辅助储热炉的光伏系统12
06.02.2020老农舍的能源“概念”30
24.02.2020淡水站和缓冲罐:技术上更好的选择?24
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
27.10.2021光伏系统 120平方米居住面积 - 覆盖整个屋顶?45
15.12.2021更换电地暖/寻找替代方案21
31.03.2022空气-水热泵 - 缓冲储罐 是还是不是?28
28.03.2022光伏即将安装 - 选项:19千瓦峰值,25千瓦峰值,30千瓦峰值,储能?30