lesmue79
2021-12-24 10:58:00
- #1
目前我计划拆除我那带地暖的热泵系统里的超流阀,但是现在一位做暖通的朋友让我感到不确定,他说那是胡说,我应该保留超流阀和ERR。
系统情况如下:
热泵最大额定流量:
在5K时=540升/小时
地暖液压设计约为850升/小时,压差为100毫巴
超流阀最大启动压力约300毫巴
供暖泵最低扬程为400毫巴,流量约1000升/小时,流量在约1000升/小时后才下降,比如降到380毫巴。
如果我打开所有采暖回路且不做任何节流,最大采暖回路流量为700升。如果我对一些较短的采暖回路节流,泵的流量大约在610升/小时徘徊。
因此我认为热泵的最小扬程已经足够高,即使采暖回路有压差超流阀也总是开启,所以我从未达到采暖回路或回路分配器的最大可能流量。
泵推力达到近1000升/小时:
400毫巴减去最差采暖回路的100毫巴,还剩300毫巴压力,直到1000升/小时时超流阀在300毫巴时就开始开启。
理论上,我的朋友说这是胡说拆除超流阀没必要,因为我的系统已经运行得很优,没必要为了微小调整去折腾系统。
我现在是在误入歧途吗?还是我的想法里有一点道理?
还是我的朋友确实让我产生了合理的疑虑?我本来打算趁年末把超流阀停掉。