哪种空气-水热泵适合新建筑?

  • Erstellt am 2022-04-11 21:39:32

Oetzberger

2022-04-16 21:11:42
  • #1
搜索Flow30。浴室的墙暖是一个很好的组成部分。然后无需单独房间调节器即可运行。
 

Daniel-Sp

2022-04-16 22:12:22
  • #2

如此严格的铺设间距规定未必一定有效。但第二个建议应当注意。
第一步应进行逐个房间的采暖负荷计算(非估算)。第二步依据该计算来设计地暖,如有需要还可额外安装墙面采暖(通常在浴室)。各回路长度应尽量均等,且不超过100米(考虑采暖回路内压力损失、液压平衡、采暖回路泵的功率)。
此外,热泵应直接参与供暖回路工作,无需设置分离缓冲罐、组合缓冲罐、混合装置,也不应在浴室中布置水导梯管。若无ERR(效率降低调节器)豁免,应为其设置独立保护装置,便于后续断电控制。采暖回路分集水器连接应宽裕,以减少分集水器前的压降。
热泵选型应基于采暖负荷,无需任何安全预留。
你的暖通安装工是否接受此方案,是下一个问题……
Flow30是一个非常好的建议。
最后别忘了注意地暖管径的选择。
 