硅酸钙砖内外保温

  • Erstellt am 2011-03-11 21:27:20

Klweber

2011-03-11 21:27:20
  • #1
你好,我们最近成为了房主,这是一栋建于1966年的双户住宅,使用17.5厚的灰砂砖墙体,面积150平方米。

目前采用中央燃油加热系统配合小型炉子供暖。

计划安装带散热器的供暖系统(燃油冷凝锅炉),随后对房屋进行保温(包括屋顶和地下室,窗户是新的)。

最初计划使用14厘米厚、导热系数为0.35的保温材料,但由于屋檐和其他建筑条件的限制,建议我改为12厘米厚、导热系数为0.32的材料。

室内所有空间都用石膏板覆盖,背后贴有总厚度为8厘米的聚苯乙烯泡沫塑料(墙壁和天花板),目前还不清楚是否有防潮层或空腔,但在进行供暖系统施工时墙体必须打开。据卖方说,这些工作已经在施工阶段完成了!

现在我的问题:

外墙保温还有意义吗?
如果有,建议的保温厚度和性能是否合适?
通过外墙保温预计能节省多少能源?
 

€uro

2011-03-12 08:44:22
  • #2
你好,

目前是否仍应选择油作为能源载体,这是非常值得怀疑的。
此外,建筑保温措施能降低采暖负荷。只有在明确采暖负荷后,才能合理选择热源。否则会导致频繁启停,从而明显降低能源效率。此外,某些部件的磨损也会过度增加。

这可以计算(或让专业人员计算)。由于KFW重新支持单项措施,项目需要专业人员的指导。
此致。
 

blurboy

2011-03-12 09:04:01
  • #3


外墙也这样吗?
如果是,非常奇怪的建筑隔热方式。
灰砂砖几乎没有隔热效果,没有17.5厘米厚的砖是真正很薄的,必须从外面进行隔热处理,但这必须由专业人员进行规划!

对于油加热系统,我还是不说了!
 

€uro

2011-03-12 10:44:31
  • #4
补充说明:


我之前太匆忙了,没注意到这点。额外的外墙保温层可能会导致结露问题,甚至可能已经存在了。请先进行检查!例如,在特别容易受影响的位置,比如北墙,开口1到2平方米,查看实际状况。

敬上
 

Klweber

2011-03-12 16:52:38
  • #5
你好Euro,
很遗憾,在这样的项目中必须考虑财务方面,而转用油燃烧值机组在这里是最节省成本的解决方案。因为新的油箱安装在地下室。即使长期来看油价走势不太乐观。
不过我能以相当优惠的价格获得柴火,我想作为另一种选择来使用。

你好blurboy,
目前只有内部隔热。

暖气将会在我们知道是否以及如何做隔热后才安装,因此会相应调整。
关于KfW,这是个问题,初次咨询至少部分费用会被支付,但如果咨询深入,就需要我们自己出钱,而资金有限。

内墙隔热后发生霉菌的问题让我很担忧,我在考虑使用霉菌探测犬。

此致 Klaus
 

blurboy

2011-03-12 20:58:26
  • #6
哎呀,1996年出生和内墙保温,几乎每个外行都知道这是不行的。
所以依我看,我建议你们拆除外墙的全部内墙保温,找一个专业人员从外部对房子进行专业保温或者给你们正确的自助建议,其他的都是胡闹。
 

类似主题
07.10.2016KfW 55 推荐使用哪种供暖?58
02.09.2013预制房屋使用哪种供暖:空气源热泵,地热,太阳能,光伏17
05.08.2014新建独栋住宅 (KFW70) / 加气混凝土与砂灰石 / 选用哪种?71
27.04.2014未达到KFW 70,燃气冷凝锅炉的参考值23
08.02.2015独栋住宅平面图,约200平方米,无地下室 - 评估172
09.04.2015为了多出20平方米的居住面积而牺牲地下室?15
17.02.2016半加热地下室中的KFW 55 - 冷地下室31
03.11.201636年后更换供暖设备,应选择哪种供暖系统?24
04.08.2017外墙采用加气混凝土,内墙采用钙硅酸盐砖 - 是还是不是?11
05.09.2017按照KfW55标准带地下室建造整体结构,但这是合理的!12
18.12.2017已收到独栋住宅毛坯和地下室的报价 - 你们的评估如何?21
26.11.2018使用udiin的内墙保温,经验28
04.01.2020地下室隔热 内墙 新建20
05.02.2020阁楼地板的屋顶绝缘从KfW 55升级到KfW 4012
06.05.2020如何将地下室的家务房有效地纳入热包层?15
23.08.2025施工进展:带WU地下室和改建阁楼的联排别墅814
18.11.2021KfW 40 Plus 房屋的 KfW 资助,自即日起及自2021年7月1日起57
16.08.2021外墙和内墙材料(KfW 55 标准)41
06.02.2022新建 KfW 55 EE:能源顾问与总承包商的不同意见27

Oben