地下室隔热 内墙 新建

  • Erstellt am 2018-11-17 15:41:08

Ricco

2018-11-26 21:09:11
  • #1
这是什么原因呢?信息太少吗?还是你现在在为哪方面而苦恼?
 

khb70

2018-11-26 21:30:21
  • #2


可能只是因为我危险的半吊子知识 :P 我对聚苯乙烯内墙保温并不特别满意,而且价格也不便宜。以你的观点来看,这里第二种选择(不做保温)是不是最好?

我刚刚看到有关气候板(硅酸钙板)的信息,据说它们在地下室内墙保温时效果很好。正如你看到的,我在犹豫是否真的需要在地下室做内墙保温(毕竟地下室走廊朝向一楼是开放的),以及是否应该直接使用工厂预制件中的电气安装。不过,业余室 1 还需要作为家庭影院,声学效果也很重要。
 

Ricco

2018-11-26 21:57:25
  • #3
那选择一个折中的方案怎么样?先做最便宜的方案,以后还可以升级到第二种方案。
 

hanse987

2018-11-26 23:40:46
  • #4
内墙保温,如果我没理解错的话,只是一种自愿的额外选项。如果你们不选用这项,外墙保温至少也必须符合能源节约条例。主要还是把电气安装在内墙上,如果非要装在外墙,那就用明装。地下室不必达到百分之百的示范标准。基本声学对你是混凝土墙、石膏板还是钙硅酸盐板无所谓,几乎都是同样的声音硬且反射。

但让我更疑惑的是未加热的房间。它同样在你的热包层内,其他房间实际上是在为它供暖。由于有房间不加热而节省能源的时代已经过去了。我也建议在那里安装地暖,至少进行基本温控。
 

11ant

2018-11-27 00:30:59
  • #5

因此有“去地下室笑”的说法 SCNR
 

dertill

2018-11-27 07:54:05
  • #6


气候板就别考虑了,它们只是用于没有或几乎没有外墙保温的旧建筑的翻新。

120毫米WLS035与土壤接触,得到的传热系数大约是0.27 W/m²K。考虑到土壤中较低的热量流失(约0.5的因子),这在能源方面比根据节能条例规定的普通外墙(<0.24)还要好。在这里额外添加内墙保温既无法在能源方面带来好处,也不会在气候方面有所改善,因为表面温度只会略微提升。

如果担心热量流失过多:无法将外墙保温加厚到140-160毫米吗?那样成本应该明显更低。

石膏板当然比裸露的混凝土更舒服。
 

类似主题
28.01.2010有地下室的房子还是没有地下室的房子?- 经验分享20
05.06.2010用高孔砖还是混凝土建造的地下室?11
18.08.2013带地下室的大房子。我们的预算够吗?11
08.12.2015带地下室的KFW70房屋建造费用,交钥匙工程15
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
09.06.2013无地下室的土方费用15
19.04.2013带有WU混凝土地下室的单户住宅建造预算27
27.05.2013成本估算:预制房屋,地下室,车棚,单车库10
01.07.2013Ytong地下室的额外隔热层(36厘米)14
17.02.2016半加热地下室中的KFW 55 - 冷地下室31
18.05.2018独栋住宅,面积超过180平方米 / 地下室 / 车库68
07.09.2018位于北坡的160平方米木结构独栋住宅,带地下室100
26.11.2018使用udiin的内墙保温,经验28
14.10.2019地下室地板板和墙壁上的潮湿25
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
18.10.2019地窖和Ytong - 这管用吗?!25
12.07.2023经济预算内的农舍修复38
23.08.2025施工进展:带WU地下室和改建阁楼的联排别墅814
23.01.2021地下室带车库的木质天花板和部分隔热15

Oben