关于CAT的问题,我们今天又讨论了一次。
电气方面说,如果我们坚持,他们会在管道里敷设,但建议我们不要这样做。
包工方会承担包含服务的额外成本,我们需要自行承担额外CAT的费用。
大致上的论点(根据我的理解)是:
- DIN标准确实要求电缆应放在管道中,但同时也规定弯角不得大于30度,而在如今的新建工艺中这是无法避免的。具体来说,那位女士提到他们只能有限地使用地面(因为地暖占用了大量空间),主要只能沿着墙壁走,因此无法避免有90度的弯角。
- 即使有管道,电缆的可替换性也几乎没有或者非常困难,因为不可避免有90度弯角。
- 墙面可能会出现可见的裂缝。我觉得这可能有问题,因为那种电缆管的外径是20毫米,我们根据包工方的说法打大约1.5到2厘米的灰浆。20毫米的管道在20毫米的灰浆中,我觉得很难做到,还是墙和灰浆之间会有其他什么东西?
- 还有额外的风险是管道里会积聚冷凝水,损坏电缆。
- 但成功启动后,墙内电缆发生问题的可能性很小(除非有人去钻墙,但是钻墙的话管道也没用)。
你们怎么看?