浴室平面图可以这样安排 - 马桶到落水管的距离

  • Erstellt am 2021-12-25 22:58:52

johannes.spr

2021-12-26 10:53:12
  • #1
地板结构是16厘米,预计保温层为8厘米。这是否意味着整个楼上的保温层必须是10厘米?你是这样做的吗?谢谢
 

Tolentino

2021-12-26 11:00:58
  • #2
实际上,没有用钉扣垫(这也是一种隔热材料)的隔热层我也是8厘米厚。我的淋浴和厕所的排水管大约1.8米横穿主管道。我甚至自己铺设了前8厘米。污水管道还稍微露出了一点。然后管道工在上面铺了3厘米的钉扣垫,水泥砂浆把它很好地遮住了。邻居那边约2米长的横穿排水管甚至需要从水泥砂浆中预留空位,并由干墙工人包裹起来。当然这不是新建房屋中理想的做法,但技术上是可行的。
 

Zubi123

2021-12-26 11:18:41
  • #3
你也可以直接在混凝土地面里预留一条相应的“管道”。只需将KG管稍微压入液态混凝土中,并将混凝土塑形。然后再取出,让其硬化。这样你可以轻松节省3-5厘米,这样后续你只需在保温层内以足够的坡度“隐藏”100管。应该没有问题!通风口当然需要在预墙内继续引向阁楼。
 

johannes.spr

2021-12-26 11:18:56
  • #4

一楼的墙几乎用蓝线表示。 蓝线处的一楼没有窗户,但有一扇滑动门,可能会有影响。谢谢你的信息。
 

ypg

2021-12-26 11:21:15
  • #5

„我也做过“ 那大概就是说:没有偷工减料?
我很高兴他们在我们这里注意了短距离,因为这种铺设方式出现堵塞可不是闹着玩的。
我不建议采用这种横向铺设。
 

Tolentino

2021-12-26 11:29:40
  • #6
是的。那里同样要注意坡度,就像在地板板下或花园里几十米一样。你需要最小口径DN 80,并且必须保持坡度,那样的话只有在你冲洗非设计用途的东西时才会有问题……
 