地下室地板板已浇筑,现在是霜冻天。

  • Erstellt am 2022-12-11 09:18:31

xMisterDx

2022-12-11 16:23:52
  • #1
只需要图片和天气预报。[Die Platte ist eh gegossen, das Kind liegt also bereits im Brunnen.] 如果对专业执行存在严重怀疑,必须咨询专家。

通知[Den GU]自己对执行感到疑惑是浪费时间。对法庭也没有帮助……法庭关注的是工作是否合格。而这由鉴定专家来判断。
 

WilderSueden

2022-12-11 16:25:01
  • #2
这假设他首先有足够的能力识别错误,其次认为客户能够发现问题。
 

WilderSueden

2022-12-11 17:39:16
  • #3
这里的论坛里有足够的例子,只能用无能加上“反正没人会发现”来解释。
 

xMisterDx

2022-12-11 19:21:02
  • #4
这有什么用?
一个总承包商几乎不会说“哦,是的,感谢您告诉我们。我们根本不知道在霜冻的时候最好不要铺设地板板。哦,既然跟您说到这个。我们带来了一种带凸点的膜,应该铺在混凝土下面吗?还有这么多铁筋是干什么用的?我们又带走了,用来做个烤架。”

如果工匠不相信自己能够专业地完成工作,他是不会去做的……而且他更不会承认工作不专业……

你觉得我会对客户说“我对此一点都不懂,但我们开始试试,也许会成功。”吗?
 

guckuck2

2022-12-12 06:31:38
  • #5
在相应的附加费用下,即使在零下温度下也可以认真地进行混凝土施工([Zementzuschlag, Frostschutzmittel usw]),但这当然不是免费的。
 

derdietmar

2022-12-12 12:55:46
  • #6
C25/30混凝土(非防水底板的标准)水泥含量至少为280公斤/立方米。在厚度为25厘米时,核心温度可达到环境温度以上约15度。核心温度在大约1-2天内达到,然后每天下降约5-10度。混凝土如果保持三天以上温度高于10度,则被认为是防冻的。

薄膜足以保持热量和湿气,底板产生足够的自热,在我看来没有理由担心。对于混凝土来说,这些温度明显优于夏季高温。撬起薄膜的边缘,你会发现下面是潮湿的,并且没有形成冰。
 